Reaktionstyp Linie
|
13-04-2019, 08:21
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Reaktionstyp Linie
Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen
"86. EINGÄNGE/AUSGÄNGE - FINAL" und "87.AUSGANGSLINIE - FINAL" ? |
|||
13-04-2019, 16:16
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Reaktionstyp Linie
Rein von der Logik her würde ich sagen, dass Typ 87 nicht als Eingangsline fungiert. D.h. die Linie verhält sich beim Eingang wie eine Sofortlinie. Bei Typ 86 wird dagegen im Scharfzustand bei Linienverletzung der Eingangstimer gestartet.
Beim "scharf" Schalten verhalten sich beide Typen gleich. Mit Schließen der Linie während des laufenden Ausgangstimers wird scharf geschaltet. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
|||
15-04-2019, 10:31
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Reaktionstyp Linie
Aha! d.h. beim Typ 87 wird der Eingangstimer nicht gestartet, sondern sofort Alarm ausgelöst, wenn scharf geschaltet ?
|
|||
15-04-2019, 12:17
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Reaktionstyp Linie
0. EINGÄNGE/AUSGÄNGE – verzögerte Linie mit zwei Funktionen:
Eingang (ENTRY) – die Linienverletzung aktiviert die Eingangszeit im Bereich sowie die Verzögerung der Meldelinien mit dem Reaktionstyp 3. INTERNE MIT VERZÖGERUNG; Ausgang – eine Linienverletzung beim Messen der Ausgangszeit ist mit dem Ausgang aus dem Bereich gleich. 6.AUSGANGSLINIE – die Linienverletzung beim Countdown der Ausgangszeit ist mit dem Ausgang aus dem Bereich gleich. 86. EINGÄNGE/AUSGÄNGE - FINAL – ähnlich wie 0. EINGÄNGE/AUSGÄNGE, aber das Ende der Linienverletzung beim Countdown zur Ausgangszeit beendet die Ausgangszeit und schaltet den Bereich scharf. 87. AUSGANGSLINIE - FINAL – ähnlich wie 6. AUSGANGSLINIE, aber das Ende der Linienverletzung beim Countdown zur Ausgangszeit beendet die Ausgangszeit und schaltet den Bereich scharf. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
15-04-2019, 16:51
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Reaktionstyp Linie
(15-04-2019 10:31)WWebber schrieb: Aha! d.h. beim Typ 87 wird der Eingangstimer nicht gestartet, sondern sofort Alarm ausgelöst, wenn scharf geschaltet ? Davon gehe ich aus, ohne es ausprobiert zu haben Ansonsten gäbe es ja keinen Unterschied zu Typ 86. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
|||
16-04-2019, 08:24
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Reaktionstyp Linie
der Hauptunterschied ist, daß die reinen Ausgangslinien keine Alarmlinien sind, sondern das die Ausgangs-Final-Linie reine Kontakte zur Beendigung der Ausgangszeit sind. Finaler Kontakt eben.
Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
16-04-2019, 08:39
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Reaktionstyp Linie
Aha, interessant. Das hätte ich nicht erwartet. Ich kann mir gerade kein Szenario vorstellen, in dem ich den "Ausgangskontakt" nicht auch zur Alarmierung verwenden will. Aber nun gut, offenbar scheint es ja solche Anwendungsfälle zu geben.
Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
|||
16-04-2019, 08:45
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Reaktionstyp Linie
beispielsweise Riegelkontakte an Türen
Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste