MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage
27-05-2019, 11:44
Beitrag: #1
MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage
Hallo. Die zusätzlichen Ausgänge (Schaltausgänge) an meiner Terxon MX schalten nicht bei Einbruch und Sabotage.
Ich habe die ersten sechs Ausgänge mit dem GSM/PSTN-Wählgerät (Art.-Nr. AZWG10020) verbunden und die Ausgänge wie folgt programmiert:

151:01 (Feuer)
152:03 (Einbruch)
153:12 (Sabotage)
154:02 (Überfall)
155:11 (Netz Störung)
156:00 (nicht verwendet)

Nur Feuer, Überfall und Netz Störung schalten korrekt (letzterer erst nach ~15 min.), Einbruch und Sabotage nicht. An der Hardware liegt es nicht, denn wenn alle 6 Ausgänge auf Überfall programmiert sind, dann schalten alle sechs wie es sich gehört. Invertieren der Ausgänge über Parameter 159 hat wie zu erwarten nichts geändert.
Ein Reset (Abklemmen der Batterie und Netzspannung) hat auch nix gebracht. Ich bin also etwas ratlos.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
27-05-2019, 13:03
Beitrag: #2
RE: MX - zusätzliche Ausgänge schalten
Hallo
Testest Du 152:03 bei Gesamtscharf oder bei einem der Teilbereiche?
Bei Teilbereichen(B,C,D) muss zusätzlich 063,073,077 auf Wert 3(ext. Alarm) gestellt sein, sonst schaltet der Ausgang nicht bei Einbruch.
Gleiches gilt auch bei 153:12.
Zusätzlich wird bei Sabotage noch 037 auf Wert 1(An) benötigt, sonst schaltet der Transistorausgang nicht bei unscharfer Zentrale.
siehe auch diesen Thread mit angehängter pdf Datei:
https://www.alarmforum.de/showthread.php...2#pid51882
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
27-05-2019, 20:11
Beitrag: #3
MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage
Hallo Sektionschef, du hast deinen Namen nicht gestohlen. Wink
Vielen Dank für die schnelle und sehr hilfreiche Antwort. Tatsächlich hatte ich im Teilbereich B getestet. Außerdem war noch eine Sirenen Verzögerung (041) eingeschaltet was sich ebenfalls auswirkte.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon Meldung Einbruch 205 DTBrand 5 2.424 07-05-2022 12:00
Letzter Beitrag: AaronK
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 7.224 05-07-2021 09:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
  Terxon SX – Funktion zusätzliche Schaltausgänge Adi_B 12 6.090 28-08-2018 05:48
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Potential der zusätzlichen Ausgänge Terxon SX ghoddan 2 2.501 07-03-2018 13:18
Letzter Beitrag: ghoddan
  Sind die Zusätzliche Alarmausgänge falsch beschriftet? Alarmio 5 4.257 21-01-2018 21:00
Letzter Beitrag: Manfredo
  Einbruch folgend und Feuer folgend Saskia 2 2.276 17-07-2017 08:43
Letzter Beitrag: evertech
  zusätzliche Alarmausgänge Gerdchen03 3 2.625 02-07-2017 22:02
Letzter Beitrag: Manfredo
  Ausgänge LX 12 Volt abschalten Moin 7 4.721 18-03-2017 15:56
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Bedeutung Einstellung zusätzliche Schaltausgänge - Terxon tobievo 8 8.249 21-01-2017 12:58
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 9.217 04-12-2016 20:20
Letzter Beitrag: aliasdispi



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste