TERXON MX Fehlalarm/Unscharf
|
17-06-2019, 15:12
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
TERXON MX Fehlalarm/Unscharf
Hallo
ich habe seit ein paar Monaten ein Problem mit meiner Terxon MX. Im unscharfen Zustand geht die Anlage in vollen Alarmmodus! Außensirene Innensierene sofort an ohne verzögerung. Kann am Bedienteil nicht Resetet werden. Anzeige bei Alarm verschieden. Beim letzten mal war nur noch der Benutzername im Display zu lesen. Tastendruck wird nicht angenommen. nur durch Stromlosschalten der Anlage 230V/12V abzuschalten. Anlage kann nur durch Hardreset wieder Programmiert werden und läuft dann wieder ein paar Wochen ohne Probleme. Prozessor vieleicht defekt ? Jemand eine Idee? Vielen Dank Roland |
|||
17-06-2019, 16:20
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: TERXON MX Fehlalarm/Unscharf
wahrscheinlich ein bekannter Chipfehler.
Anlage über den Verkäufer bei ABUS reklamieren. Wird in der Regel kulant behandelt. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
|