RE: Störung bei Effeff 100AB 8Plus Anlage
Ich kenne den Ausbaustand deiner Anlage nicht, also Scharfschaltung, Signalgeber, Bedienteile. Da es eine 100-AB8 ist, kann ich bisher nur sagen, dass man wohl alle Melder übernehmen kann, da diese konventionell verdrahtet sein müssen. Deine jetzige Anlage hat keinen melderfähigen Bus.
Wenn Außensignalgeber verbaut sind, wirst du die wohl nur mit einer Honeywell-Anlage übernehmen können, da Honeywell nur Außenlautsprecher im Sirenengehäuse verkauft. Das Tonsignal kommt von der Zentrale. Jetzt kommt aber das Problem, dass Honeywell vor kurzem alle Zentralen außer der MB Secure eingestampft hat, die als Bus-Anlage konzipiert wurde. Die Zentrale bietet nur vier konventionelle Eingänge und keine Möglichkeit, für eine eventuell vorhandene Scharfschalteinrichtung. Um den Funktionsumfang der Zentrale abzubilden, wären schon mehrere Erweiterungsmodule notwendig. Telenot bietet mit der compact easy eine im Vergleich zum Einzelpreis der Komponenten ein Paket aus Zentrale, Touchbedienteil, Funkgateway, Mobilfunk-/IP-Übertragungsgerät und Smartphone-App. Die Zentrale bietet acht Meldergruppeneingänge wie deine jetzige Zentrale. Du benötigst dann aber, wenn bisher vorhandenen, neue Außensignalgeber und möglicherweise ein Erweiterungsmodul für die Scharfschaltung (alternativ eine neue Scharfschalteinrichtung). Gibt sicher auch andere Systeme, die Abbilden können, was die 100-AB8 kann, aber dann bin ich noch sehr lange dabei. |
|||
|