München - effeff Zentrale 561-M 10
24-09-2019, 23:08
Beitrag: #2
RE: München - effeff Zentrale 561-M 10
Ein defekter Akku erzeugt keine Sabotagemeldung sondern nur eine Störung.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% wirst du kein Errichterunternehmen finden, welches die Anlage anfassen wird. Wir reden von einer Anlage, die 1984 auf den Markt kam und damit jetzt 35 Jahre alt ist.

Für einen sauberen Betrieb müsste man jetzt hingehen, sämtliche Komponenten prüfen, Lötverbindungen nachlöten, Schraubverbindungen reinigen und neu herstellen, so ziemlich jedes elektronische Bauteil der Zentrale ersetzen, einfach weil die Lebensdauer bei weitem überschritten wurde. Jede Arbeit, die man in die Anlage hineinsteckt, wird Folgeeinsätze produzieren, was sich kein Gewerbetreibender antun wird und kein Hobbybastler leisten kann.

Bei der M10 reden wir auch von einer Zentrale mit zehn Linien, also heute eine sehr kleine Anlage, wenn man bedenkt, dass heutige Anlagen problemlos tausende Linien überwachen können.

Wenn du eine Anlage haben willst, die sauber das Objekt überwacht, fehlalarmarm ist und noch lange funktionieren soll, trenn dich von der M10. Aufgrund des Alters könntest du die Anlage eh nur als Spaßanlage weiterführen, da diese keinerlei Anerkennung mehr hat und damit von Versicherungen und Behörden nicht anerkannt wird.

In diesem Fall gilt: Tradition ist nicht das Bewahren der Asche sondern das Weitergeben des Feuers.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: München - effeff Zentrale 561-M 10 - 5624 - 24-09-2019 23:08

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  561-M 99 effeff pieter76 9 244 27-04-2024 13:02
Letzter Beitrag: diet59
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 217 21-04-2024 19:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 2.791 18-11-2023 20:29
Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 1.409 26-09-2023 21:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.157 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Anschluss Bedienteil 012624 an Effeff 50-m5 martin2709 16 3.176 04-06-2023 11:47
Letzter Beitrag: Herki
  EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet Storm891 10 2.773 25-10-2022 16:39
Letzter Beitrag: Storm891
  effeff 50-M5 "blackbox"...Warntöne am Bedienteil b7turbo 6 2.771 23-06-2022 11:19
Letzter Beitrag: b7turbo
  effeff GA-3 Dokumentation knobel 5 5.603 20-05-2022 20:41
Letzter Beitrag: Martina H.
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 12 4.519 16-05-2022 21:21
Letzter Beitrag: Alex01



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste