Offene Secvest mit FU8110 Bedienteil
|
06-11-2019, 09:24
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Offene Secvest mit FU8110 Bedienteil
Hallo zusammen,
Aktuell beitreibe ich bei mir (2011 errichtet) eine secvest2way. Nun hatte ich die Gelegenheit, günstig eine offene secvest FUAA50100 zu bekommen und möchte ein Upgrade der Zentrale durchführen. Daher habe ich mich intensiv mit der Kompatibilität der alten Sensoren und Bedienteilen usw. beschäftigt. Bei den Sensoren und der Fernbedienung (FU8100) ist aus meiner Sicht soweit klar, dass die offene secvest (FUAA50100) damit problemlos (wie eine secvest 2way) funktionieren wird. Allerdings bei dem Bedienteil FU8110 finde ich widersrpüchliche Aussagen: - Funktioniert gar nicht - Funktioniert problemlos - Funktioniert mit Einschränkung (welche??) Es wäre toll, wenn einer von Euch hier schon Erfahrungen gemacht hat und mir sagen kann: funktioniert das Bedienteil FU8110 mit der neuen FUAA50100? Falls es Einschränkungen oder ein anderes Verhalten gibt: Wo sind die Unterschiede? hier noch eine Auflistung meiner aktuellen Sensoren und Bedienteile: (Falls hier jemand Hinweise bei einem Upgrade hat: bitte gerne her damit) FU8320/21 Öffnungskontakt FU8370 Glasbruch akkustisch FU8350 Bewegungsmelder FU8210 Universalmodul (Repeater) FU8403 InfoAnzeige FU8200 AnzeigeInfo FU5200 AnzeigeInfo (ja von Secvest 868) FU8220 Sirene FU8100 Fernbedienung FUBE 50010 Fernbedienung FUBE 50011 Fernbedienung FUBE 50013 Fernbedienung FTS96 Fensterschloss FOS550 Vielen Dank für Hinweise! Gruß amaedl |
|||
17-11-2019, 13:55
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Offene Secvest mit FU8110 Bedienteil
Hallo Amaedl
ich habe so ziehmlich das selbe problem habe die 50600 offen und möchte das alte bediebtteil fu8110 anschliessen die touch erkennt es zwar aber reagiert nicht auf Einstellungen laut internetsuchen soll es bedingt funktionieren … hast du schon antworten bekommen oder Ideen ? mit bedingt meinte ich ein sowie ausschalten …. der chipschlüssel funktioniert nicht vielen dank |
|||
22-11-2019, 15:49
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Offene Secvest mit FU8110 Bedienteil
Moin,
schade, dass mir keiner hier einen Tipp geben konnte - kann doch nicht sein, dass ich der erste bin, der ein FU8110 an eine offene secvest hängen möchte... Naja: hier die Antwort - ich habe es inzwischen bei einer anderen Quelle herausgefunden und inzwischen auch ausprobiert. Die FU8110 funktionieren bei mir mit 4-stelliger PIN-Eingabe problemlos an einer offenen Secvest. Lediglich der ProximityChip funktioniert nicht. Auch die Verwendung eines DualChips (125kHz EM4100 UND 13,56 MHz MIFARE) mit jeweils identischer ID scheint nicht zu funktionieren (Schade, dass war meine Hoffnung). Gruß amaedl. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Anzeige Display für offene Meldekontakte | ulati | 5 | 4.301 |
23-10-2017 18:42 Letzter Beitrag: Wilko |
|
Secvest offene Zonen ausblendbar | malcom122 | 2 | 2.643 |
10-07-2017 11:09 Letzter Beitrag: malcom122 |
|
Umstieg von 2-Way auf FUAA50100 (offene Version) | Yetiman | 2 | 3.907 |
13-11-2016 14:54 Letzter Beitrag: Yetiman |
|
offene Fragen zu Secvest Version 2015 | Oilinga | 6 | 7.096 |
29-05-2016 18:49 Letzter Beitrag: falconiform78 |
|
Offene Zone automatisch ausblenden | PatrickH | 7 | 6.007 |
03-04-2016 19:36 Letzter Beitrag: PatrickH |
|
Alte Zentrale FU8000 als Bedienteil und Infomodul für neue Secvest? | SeLete | 3 | 4.577 |
26-11-2015 19:45 Letzter Beitrag: SeLete |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste