Widerstand über jeden Melder in der Gruppe
21-02-2020, 10:51
Beitrag: #1
Widerstand über jeden Melder in der Gruppe
Hallo liebe Leute,

wir verkabeln mittlerweile unsere EMA. Wir haben 17 Melder und 16 Zonen. Können also fast jedem Melder seine eigene Zone spendieren. Wir werden nur zwei BWMs im Keller zusammenfassen. Und dazu meine Frage:

Wir verkabeln DEOL mit 4k7 Überbrückung und 2k2 Ende. Aus unserer Installationsanleitung geht leider nicht hervor, ob mehrere Melder in einer Zone mit einem Widerstand überbrückt werden müssen oder ob jeder Melder einzeln seine 4k7 bekommt. Wenn beide Melder gleichzeitig auslösen (Bereiche überschneiden sich an einem Punkt) hätte die Zone dann eventuell 11k6 Ohm statt normalerweise 6k9 im Alarmfall.

Weiss jemand, wie die olle Terxon dahingehend ausgelegt ist?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
21-02-2020, 11:16
Beitrag: #2
RE: Widerstand über jeden Melder in der Gruppe
Hallo
Nur 1x4k7 für beide BWMs verwenden.
https://www.git-sicherheit.de/whitepaper/twest
MfG
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
question Sabotagelinie Widerstand MyAlarmi 4 4.981 13-12-2016 20:04
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Fernsteuern der Terxon SX über GSM-Interface von ABUS Tribbi 3 3.977 03-12-2014 13:40
Letzter Beitrag: marcopolo
Rolleyes Anzahl der Melder an Texon MX karl-heinz#610 6 7.715 30-12-2011 11:48
Letzter Beitrag: karl-heinz#610



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste