SUP-Fehler, regelmäßig wiederkehrend
|
09-03-2020, 19:35
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: SUP-Fehler, regelmäßig wiederkehrend
folgende Punkte bieten Abhilfe:
Melder an einer anderen Position in der Zentrale anlernen; Störquellen wie Wetterstationen, nicht entstörte günstige Chinageräte aus der Nähe entfernen; Spiegel zwischen Melder und Zentrale entfernen; Melder demontieren und zum Test umpositionieren; Trockenbauwände mit Ständerwerk im Weg? Repaeter oder UVM zur Signalumlenkung einsetzen; LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
SUP-Fehler, regelmäßig wiederkehrend - Klaroprivat - 20-01-2020, 12:49
RE: SUP-Fehler, regelmäßig wiederkehrend - wdhmeyer - 09-03-2020, 17:42
RE: SUP-Fehler, regelmäßig wiederkehrend - Bros - 10-03-2020, 07:43
RE: SUP-Fehler, regelmäßig wiederkehrend - megagramm - 09-03-2020 19:35
|