Terxon sx- Rauchmelder alarmiert nicht extern
11-03-2020, 10:32
Beitrag: #1
Terxon sx- Rauchmelder alarmiert nicht extern
Hallo in die Runde,
Habe ein Problem mit der Weiterleitung eines Feueralarms. Habe kürzlich eine alte Gefahrenmeldezentrale gegen die Abus Terxon sx ausgetauscht und dadurch auch neue Rauchmelder Abus RM 1000 bzw.1100 verbaut. An die Anlage ist eine externe Sirene und ein Abus Wählgerät angeschlossen.
Einbruchmeldungen werden absolut korrekt über die Sirene signalisiert und auch über das Wählgerät übertragen. Sowohl die Sirene als auch das Wählgerät sind über die Transistorausgänge 081 - 083 mit der Zentrale verbunden. Bei Alarm eines Rauchmelders ( bei allen identisch) löst jedoch nur der Alarm am Bedienteil aus, Sirene und Wählgerät werden nicht aktiviert.
Kann mir jemand sagen, wie ich das programmieren muss, Komme mit der Bedienungsanleitung nicht weiter...
Danke vorab
Mit freundlichen Grüßen Tammo77
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-03-2020, 11:17
Beitrag: #2
RE: Terxon sx- Rauchmelder alarmiert nicht extern
Hallo
Die Zone mit dem Rauchmelder muss die Eigenschaft Feuer FE oder Brandmelder BM haben.
Der Transistorausgang muss auf "Feuer" konfiguriert sein.
Ggf. Einstellung 184 auf 1 stellen.
Testen:
Mit 091-093 kannst du die einzelnen Transistorausgänge(081-083) aktivieren.
Wenn du damit den als Feuer konfigurierten Ausgang aktivierst, dann sollte das Wählgerät entsprechend reagieren.
mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L
Instar IN-5907HD
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
14-03-2020, 14:11
Beitrag: #3
RE: Terxon sx- Rauchmelder alarmiert nicht extern
Hallo Sektionschef,
Super, danke für die Antwort,
Auf RM bzw. FE hatte ich bereits getestet, allerdings war die 184 der entscheidende Hinweis!
Anlage macht nun das was sie soll...
Danke und Gruss Tammo77
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Rauchmelder an einer Terxon MX josch12 5 2.578 01-01-2023 17:34
Letzter Beitrag: rednax
  Rauchmelder für Terxon MX frealk 21 8.307 13-07-2022 10:27
Letzter Beitrag: AaronK
  Rauchmelder an Terxon MX anschließen FRAD 4 2.215 11-11-2021 08:39
Letzter Beitrag: FRAD
smile Terxon LX Zonenfehler nach Anschluss Rauchmelder Terxonsebas 1 2.540 02-12-2018 23:05
Letzter Beitrag: neozed
  Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 Fluter 8 5.607 26-08-2018 20:00
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 3.958 18-05-2017 12:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 1.974 17-05-2017 23:04
Letzter Beitrag: Alarmio
  Terxon MX und Rauchmelder RM1000 - keine Innensirene deblin 6 6.956 26-08-2016 12:35
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon LX / Drahterweiterung alarmiert nicht Donald 3 2.914 07-02-2016 10:48
Letzter Beitrag: evertech
  Rauchmelder RM1000 an Abus Terxon MX defekt? davefranklin 23 17.950 09-10-2015 09:05
Letzter Beitrag: davefranklin



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste