ABB L240/840 piept grundlos
|
15-11-2020, 14:36
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: ABB L240/840 piept grundlos
Ist die Frage, ob der Anschluss "geschmolzen" ist oder ob es die Wechselwirkung mit entwichenem Elektrolyt ist. Ich hatte auch schon Anlagen von verschiedenen Herstellern, bei denen die Akkus über Jahre nicht gewechselt wurden und die Anschlüsse dann durch entwichenes Elektrolyt, was bei nicht geplatzten Akkus dann häufig an der Vergussstelle der Anschlussfahnen zu finden ist, beschädigt wurden.
Da die Anlagen keine Lastprüfung der Akkus machen, kann es sein, dass die Akkus für die Zentrale intakt scheinen, aber nicht mehr belastbar sind. Daher auch keine Akkustörung. Es gibt auch Anlagentypen, die bei defekten Akkus total austicken. Ich musste man für einen Bekannten als Externer ne Störung fahren, weil bei einem Kunden ohne Wartungsvertrag eine Sintony 110 Amok gelaufen ist. Innensignalgeber liefen durch, keine Bedienung der Anlage möglich und beim Öffnen der Zentrale fand man dann einen geborstenen Akku, der die Zentrale soweit runtergezogen hat, dass diese nicht mehr funktionierte. Also tausch doch einfach mal die Akkus. Die paarnzig Euros sollte man alle vier Jahre investieren. Je nach Akku (normal sind 12V 7,2Ah oder 12V 12Ah) ist ne Kiste Bier teurer. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
dvr axr 104 piept 6 mal warum? | ralfhbarth | 8 | 3.821 |
28-01-2021 13:49 Letzter Beitrag: ralfhbarth |
|
ABB L240 Probleme mit Alarmverzögerung. | John Künnecke | 2 | 3.256 |
04-07-2018 14:28 Letzter Beitrag: hari |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: