4 Augen Prinzip mit einem Leser
23-06-2021, 18:49
Beitrag: #1
4 Augen Prinzip mit einem Leser
Hallo zusammen, hat jemand einen Wink für mich, wie ich mit nur einem Leser und 2 Transponder eine Anlage unscharf machen kann?

Der Kunde hat 1 Leser und möchte das der Bereich erst unscharf wird, wenn 2 Mitarbeiten an dem Leser unscharf schalten.

Hat jemand einen Tipp?

Achso es handelt sich um eine MB100
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-06-2021, 19:07
Beitrag: #2
RE: 4 Augen Prinzip mit einem Leser
Zwei beliebige Mitarbeiter von mehreren, oder zwei bestimmte?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-06-2021, 20:07
Beitrag: #3
RE: 4 Augen Prinzip mit einem Leser
Viele Raumzeitzonen, Verknüpfungen und Makros.

Grob gesagt sind alle RZZ deaktiviert und der erste Transponder am Leser aktiviert durch Vorhaltem mittels Makro die RZZ der anderen Transponder.

Das artet aber spätestens ab 6 Transpondern aus.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-06-2021, 20:17
Beitrag: #4
RE: 4 Augen Prinzip mit einem Leser
Mit dem AXIS A1601 ist das überhaupt kein Problem.

SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen
Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland
Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
24-06-2021, 04:19
Beitrag: #5
RE: 4 Augen Prinzip mit einem Leser
Ja es solleN. 2 beliebige Personen sein.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
25-12-2021, 16:29
Beitrag: #6
RE: 4 Augen Prinzip mit einem Leser
Sollte mit der aktuellsten Firmware der MB-Secure out of the box gehen.. Bei der MB-Classic ist mir kein Weg bekannt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  IK3 AWE mit IK3 Leser mit Tastatur Shadow1997 6 848 29-10-2023 20:17
Letzter Beitrag: complex400
  IK2 Leser und Sperrelement 1 an IK3 AWE Shadow1997 4 1.085 26-05-2023 06:02
Letzter Beitrag: Shadow1997
  AP Gehäuse LuminAx Leser Stirilium 1 1.750 23-06-2021 18:34
Letzter Beitrag: Privateruser
  USB Prox Leser unter Winfem Privateruser 3 1.752 11-01-2021 18:09
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Ik2-Leser in IK2-AWE simulieren Josip.weiden 4 3.407 11-03-2019 16:29
Letzter Beitrag: Josip.weiden
  Insertic Leser mit Konverterplatine an IK3 AWE Kingpin 3 4.941 11-03-2019 00:14
Letzter Beitrag: Kingpin
  Meldergruppe soll bei einem Schließer auslösen Privateruser 10 6.683 04-07-2018 20:18
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Mehrere ViewGuards in einem Raum Jaguar 2 3.399 09-11-2017 08:50
Letzter Beitrag: Jaguar
  IK3 Leser in Touchcenter nutzen Kingpin 3 4.550 10-05-2015 11:32
Letzter Beitrag: Kingpin
  IK3 AWE Leser Sabotage inquisition 6 8.173 19-09-2014 16:54
Letzter Beitrag: Alarmstrippe



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste