Absicherung Alarmanlage Complex sowie LAN Schrank
29-01-2022, 19:51
Beitrag: #3
RE: Absicherung Alarmanlage Complex sowie LAN Schrank
EMA und Netzwerktechnik getrennt absichern.

Im privaten Bereich darf man die EMA mit auf einen Stromkreis legen, der nur für Beleuchtungszwecke innerhalb des Sicherungsbereichs gedacht ist, aber man sollte, wenn möglich, einen eigenen Stromkreis ohne RCD (als es noch erlaubt war) oder mit eigenem RCD (in deinem Fall der vorgeschlagene RCBO) verwenden.

Da im Netzwerkschrank laienbedienbare Steckverbindungen gegeben sind, ist es ein Angriffspunkt auf die Stromversorgung der EMA.

Wenn keine weitere Leitung verfügbar ist, soll der Elektriker die Leitung auf selektiven MCB 13A oder 16A (je nach Leitungslänge) legen, ohne RCD davor und dann auf EMA/Netzwerkschrankseite eine Unterverteilung mit 2 RCBO B6 (Vorsicherung 13A) oder einmal 6A für die EMA und einmal 10A für den Netzwerkschrank (Vorsicherung 10A).

Nur so am Rande: letztere Version kostet richtig Geld. Selektive MCBs werden in Gold aufgewogen. Für das Geld legt dir jeder Elektriker vermutlich einige Kilometer Kabel.

Und wie mein Vorredner in seinem Vortrag schon erwähnt hat: Nix für Laien.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Absicherung Alarmanlage Complex sowie LAN Schrank - 5624 - 29-01-2022 19:51

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Absicherung Complex 400H telenot 7 3.566 21-06-2021 20:58
Letzter Beitrag: evertech
  Complex 200h - LAN Anbindung und mehr CollateralD 6 5.458 05-02-2019 18:00
Letzter Beitrag: 5624



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: