Überwachung von Zwischendecken
|
04-08-2022, 09:17
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Überwachung von Zwichendecken
Hi,
wenn sich in dem Teil über dem Bad wirklich keinerlei Brandlasten (Kabel etc.) befinden, brauchst Du ihn nicht zu überwachen. Das sollte/muss aber geprüft und im Installationsattest so dokumentiert werden. An sonsten habe ich mal gelernt: Zwischenbodenbereiche und Zwischendecken müssen nicht überwacht werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: - Zwischenräume müssen weniger als 0,8 m hoch sein - Leitungen für Sicherheitsanlagen wie elektroakustische Sprachalarmierungsanlagen, Notbeleuchtung usw. dürfen nicht vorhanden sein - Kleine Brandlast (25 MJ – auf 1 m x 1m Fläche) Decke, Boden und Wände müssen nichtbrennbar sein (Baustoffklasse A, DIN 4102-1) - Zwischenräume müssen mit nicht brennbarem Material unterteilt sein. Maximale Abschnitte von 10 m Breite und 10 m Länge. Vielleicht kann man ja auch mit einer Gipskartonplatte den Spalt zum Bad zu machen?! Grüße ToWo |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Überwachung von Zwischendecken - A.Becker - 01-08-2022, 18:33
RE: Überwachung von Zwichendecken - ah88985 - 01-08-2022, 19:00
RE: Überwachung von Zwichendecken - ssb-security - 01-08-2022, 19:28
RE: Überwachung von Zwichendecken - peteralarm - 01-08-2022, 20:07
RE: Überwachung von Zwichendecken - Feuermelder - 01-08-2022, 20:39
RE: Überwachung von Zwichendecken - dnsoft - 03-08-2022, 20:07
RE: Überwachung von Zwichendecken - Ja_ich - 03-08-2022, 20:59
RE: Überwachung von Zwichendecken - peteralarm - 04-08-2022, 07:00
RE: Überwachung von Zwichendecken - ToWo - 04-08-2022 09:17
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Überwachung von Abhangdecke mit Unterzüge. | planer2019 | 9 | 5.309 |
20-08-2021 19:37 Letzter Beitrag: dnsoft |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste