Im Datenblatt des Blockschlosses steht was Du suchst:
"Rx2 und Rx5 : Scharf-/ Unscharf-Überwachung Diese Widerstände mit je 12,1 kOhm dienen zur Überwachung der Scharf-/ Unscharf-Leitungen. In Verbindung mit Novar-VdS-Alarmzentralen wird diese Widerstandskombination benötigt. Zur Anpassung an Fremdzentralen können die Widerstandswerte verändert werden." Die Idee dahinter war, dass die Alarmzentrale diese Widerstände misst und es nicht trivial war, den Zustand zu manipulieren. Wenn Du nun eine andere Auswertung verwenden willst, die mit 12,1kOhm nichts anfangen kann, musst Du da andere Widerstände (oder auch 0 Ohm == Drahtbrücke) einlöten. |
|||
|