Problem MB 100 mit Rauchmeldersockel
31-03-2023, 11:02
Beitrag: #1
Problem MB 100 mit Rauchmeldersockel
Hallo,

nach einigem mitlesen hier im Forum schlage ich nun doch selbst auch mit einem Problem auf.

Folgender Fehler tritt momentan bei einer MB 100 Zentrale auf.

Aufbau:

Rechnerplatine 013200.01 MB 100 (alt) V08.29
Anschlußplatine 013100.03
3x 16-MGE Modul Typ A 013100.04
1x BUS-1 Modul 013220.11
1x BUS-1 Interface 013100.06
1x BUS-2 Modul 013220.07

Problem:

An Anschluß 4 des BUS-1 Moduls sind 31 Meldersockel BUS-1 (062080) angeschlossen.
Programmiert als Meldergruppenmodul/Einbruchmeldergruppe/Immer scharf/löschbar verteilt auf sechs Meldergruppen in einem eigenen Bereich.

Die Melder lösen bei Beaufschlagung mit Prüfgas nicht aus. Beim Wechsel in die Einmannrevision werden die jeweiligen Melder dann als ausgelöst angezeigt.
Wechselt man wieder zurück wird auch der Alarm entsprechend angezeigt. Die Melder lassen sich dann normal wieder löschen.
Ruft man die Einmannrevision direkt auf und prüft die ausgewählte Meldergruppe, dann geht die von ausgelöst nach in Ordnung hin und her, solange bis kein Prüfgas mehr im Melder ist.
Bei Programmierung der Meldergruppe auf intern scharf und Schärfung des Bereiches erfolgt ebenfalls keine Auslösung.
Der Wechsel auf einen anderen BUS-1 Anschluß führte auch nicht zum Erfolg.
Der Einsatz des neueren BUS-1/BUS-2 Rauchmeldersockels am BUS-1 Anschluß zeigt die gleichen Reaktionen.
Ist der Sockel so programmiert das eine Melderentnahme einen Alarm auslösen soll, passiert bei Entnahme des Melderkopfes ebenfalls nichts.
Bei Programmierung für Sabotage bei Melderentnahme erfolgt die erwartete Sabotagemeldung.
Andere BUS-1 Teilnehmer wie Auswerteeinheiten für Biloc/Saboloc, Identloc sowie Bewegungsmelder und Innensirenen mit entsprechender Programmierung als FSM,LOM und ISR zeigen keine Auffälligkeiten.

Ein Test mit einer anderen gebrauchten Rechnerplatine und dem Anschluß des BUS-1/BUS-2 Rauchmeldersockels auf der Anschlußplatine mit gleicher Programmierung führte zu einem identischen Ergebnis.
Daher stehe ich im Moment etwas auf dem Schlauch wo der Fehler liegen könnte.

Die Programmierung mit den Rauchmeldern an einer MB 100 auf immer scharf in einem separaten Bereich wurde jahrelang bei mehreren Kunden so eingesetzt. Auch ein Tausch auf die BUS-1/BUS-2 Rauchmeldersockel den ich vor Jahren mal machen musste verlief damals problemlos.

Ein alter Kollege konnte mir da leider auch nicht weiterhelfen. Hatte dieses Problem bislang noch bei keiner der alten Anlagen, die allerdings so nach und nach auch immer weniger werden.

Gleiche Anfrage habe ich über meine alte Firma an Honeywell weiterleiten lassen. Warte noch auf Antwort.

Vielen Dank