561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme
13-11-2023, 20:04
Beitrag: #9
RE: 561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme
Joa, so nimmt man eine MB in Betrieb: analogeingänge mit 12 k abschließen,sirenen mit 12 k abschließen blitzlicht mit 750 ohm abschließen, Sirenen und Blitzlicht können auch durch abziehen der beiden linken Jumper vorübergehend ausgeblendet werden. Bedienteil mit Adresse 1 an Strang Bus 2 A oder B anschließen,Verbindung USB/seriell anschließen, DIP3 auf off,(Baudrate 38,4k),BDT Simulation am PC starten ,Standardprogramierung Funktion 509 laden,
Taste OFF am PC BDT 2 x drücken für Neustart,Zentrale Daten empfangen, Blockschloßeingänge und Analogeingänge auf "0" setzen,Konfiguration Bus 1 und Bus 2 prüfen,es sollten keine Teilnehmer angezeigt werden, falls doch, alle löschen,Allgemeine Programmierung Signalgeberüberwachung deaktivieren,Daten speichern und dann in die Zentrale senden.Taste off am PC Bedienteil 2 x drücken,nach Neustart Funktion 400 "General löschen " mit EIN bestätigen.
Jetzt sollte die Anlage dumm und Fehlerfrei und ruhig sein. Und dann kannst du anfangen..... Immer schön 1 Schritt nach dem anderen erst analoge Eingänge, dann Bus 2 LCD aktivieren usw .... Zwischendurch immer speichern, senden , Neustarten,prüfen. Wenn was nicht geht , letzten Schritt rückgängig machen oder korrigieren. Tip : Auch mal den Ereignisspeicher nach einem Neustart auslesen . So kannst Du nach und nach immer mehr dazu programmieren und lernen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: 561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme - complex400 - 13-11-2023 20:04

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  561-M 99 effeff pieter76 9 395 27-04-2024 13:02
Letzter Beitrag: diet59
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 309 21-04-2024 19:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  MB-Secure Programmierung Neu Inbetriebnahme stefen214 2 734 19-01-2024 06:49
Letzter Beitrag: MartinH
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.222 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 5.757 05-05-2022 07:44
Letzter Beitrag: 26196008
  561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker 26196008 7 4.070 05-01-2022 20:42
Letzter Beitrag: 26196008
  561-MB8 Akku-Problematik Mavor84 7 3.439 14-11-2021 15:30
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561-M Stirilium 12 6.109 14-09-2021 15:00
Letzter Beitrag: Privateruser
  Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 Micelito 6 3.829 16-07-2021 09:30
Letzter Beitrag: Micelito
  Dual ID-Key für HB48 mit IK3 verwenden pitterman 7 4.088 08-12-2020 20:49
Letzter Beitrag: pitterman



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste