Secvest 2 way - Interne Überwachung
|
08-07-2013, 21:19
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Secvest 2 way - Interne Überwachung
Hallo,
zwecks Überwachung der "Außenhaut" habe ich in der Nacht die "Außenmelder" intern überwacht. Die Hauseingangstür bzw. der entsprechende ÖM ist in der zone 1 (Scharfschaltung Alarm) als Eingang/Ausgang festgelegt. Ich habe es so eingestellt, dass ich nach dem Scharfschalten 30s Zeit habe. Vice versa 30s Sek. bei Eintritt zum "Entsichern". Gilt diese 30s-Regel dann eigentlich auch bei interner Überwachung? Bsp.: Meine Frau schaltet die Alarmanlage abends auf intern überwacht (Außenhülle). Ich komme aber nachts erst von der Arbeit und würde ja dann die Hauseingangstür öffnen... Wenn dann der Alarm losheult, habe ich danach einen anders gearteten Alarm Oder muss ich dafür zwingend eine zweite Zone einrichten? |
|||
09-07-2013, 13:51
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Secvest 2 way - Interne Überwachung
Ich würde das folgendermassen aufsetzen: Öffnungsmelder und ev Bewegungsmelder in einer separaten Zone "Eingang". Den ÖM kannst Du dann als Intern überwacht markieren (den eventuellen Bewegungsmelder tunlichst nicht ). In den Teilbereicheinstellungen gibt's einen Punkt "E/A als:" dort sollte für Deinen Fall "E/A" (Ein/Ausgang) stehen, dann wird der Melder auch im intern überwachten Fall die Eingangsverzögerung starten. Falls man das nicht will, muss man dort SO (sofort) einstellen.
|
|||
09-07-2013, 19:49
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Secvest 2 way - Interne Überwachung
Hallo firebird. Danke für deine Antwort. So habe ich es jetzt auch eingerichtet. Eingangstür ist in jeder Zone als E/A eingestuft. Bei interner Überwachung Zeitverzögerung auch aktiv.
|
|||
|