Hallo Leute,

folgendes Problem. Die Sirene geht bei Einbruchsalarm nicht an. Aber wenn ich den Sirenetest von dem Bedienteil veranlasse geht sie munter los. Ich denke es handelt sich hier um ein Einstellungsfehler. Nur ist mein Problem das ich mir absolut nicht vorstellen kann, woran das liegt.

Sirene zur Zentrale

Trigger - Op3
Tamper - TR
0V - 0V
12V - 12V


Ich verzweifele an dem Teil.
Vielleicht könnt Ihr mir ja ein paar Tipps zu dem Teil geben.
Vielen Dank
Ole
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
07-08-2013, 15:29
Beitrag: #2
RE: Abus SG1800 an Abus Terxon Mx
Einfach so verschalten, wie es in der Anleitung für die SG1800 in Verbindung mit der Terxon MX vorgegeben ist.

Auch die DIP-Schalter Einstellungen beachten.

Dann funktioniert das einwandfrei.

[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size]
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
16-08-2013, 20:54
Beitrag: #3
RE: Abus SG1800 an Abus Terxon Mx
Danke, habe es jetzt dank den Schaltpan von Abus hinbekommen.
Jetzt hängt alles nur noch an der Innensirene.
Ich bekomme es einfach nicht gebacken diese parallel zur SG1800 zum laufen zu bringen. Eigentlich sollte die Innensirene ja nach der Eingestellten Zeit aus gehen. Tut sie aber nicht. Sie macht munter weiter... Ist Wohl der Falsche Kontakt der OP3.

Wäre super wenn mir wer bei meinem "kleinem" Problem helfen könnte.

Was mach ich falsch?!

Vielen Dank
OLE
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
17-08-2013, 21:44
Beitrag: #4
RE: Abus SG1800 an Abus Terxon Mx
> Ist Wohl der Falsche Kontakt der OP3.

Der Transistorausgang OP3 hat nur einen (schaltet im Alarmfall von +12V auf 0V). Sirene SG1250 ? Dann :

Innensirene +12V an MX +12V AUX und Sirene -Hi oder -Lo an MX Output OP3 (7. Klemme von oben)
Codes : 083 Transistorausgang OP3 - 00 / 041 Sirenenverzögerung - 0 (Sir.Ver.=0) / 042 Sirenendauer - 2 (Sir.DAU.=3) oder kürzer 1 = 1,5 Min.

Das sollte so eigentlich funktionieren, oder habe ich etwas übersehen ?
Gruß. Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
18-08-2013, 12:43
Beitrag: #5
RE: Abus SG1800 an Abus Terxon Mx
Hallo Manfredo,

hab das eben mal ausprobiert gehabt.
Hat auch alles funktioniert.
Nur ist jetzt bei der SG1800 auch die LED ausgegangen, sonst hat sie immer bis zur Rückstellung geblinkt.
Kann ich neben dem OP3 noch einen Schaltausgang für die Innensirene benutzten. Z.B. OP2?

Danke
Ole
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
18-08-2013, 20:30
Beitrag: #6
RE: Abus SG1800 an Abus Terxon Mx
> Kann ich neben dem OP3 noch einen Schaltausgang für die Innensirene benutzten. Z.B. OP2?

Claro (span.) , Ole.

Sirene +12V an MX +12V AUX und Sirene -Hi oder -Lo an OP2 NO2 (Normally Open, 4. von oben) und eine Brücke von OP2 C2 (Common, 5. von oben) an 0V (13. von oben).

Codes : 082 Transistorausgang OP2 - 00 / wie gehabt 041 Sirenenverzögerung - 0 (Sir.Ver.=0) / 042 Sirenendauer - 2 (Sir.DAU.=3) oder kürzer 1 = 1,5 Min.


Nur - jetzt habe ich mir gerade zum ersten Mal die Empfehlung für den Anschluß einer SG1800 an eine MX angesehen - M-A-M-A M-Ì-A !! Man kann es auch kompliziert machen mit so einer Tröte, vom Sabotagegeraffel (Tamper) mal ganz abgesehen. Danach wäre OP3 komplett nur mit dem Blitz beschäftigt und OP2 frei. Daher wohl der Wunsch für OP2 für die Innensirene. SG1800 Sirene und Blitz könnten sicherlich auch parallel über nur OP1 arbeiten und OP3 frei machen.

Gruß. Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
19-08-2013, 22:15
Beitrag: #7
RE: Abus SG1800 an Abus Terxon Mx
Hallo Manfred,

danke für die Hilfe und deinen wirklich super hilfreichen Beitrag.
Jetzt funktioniert das System so wie ich es wollte. DANKE!

Deckel zu und das war's.

Liebe Grüße Ole
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
21-08-2013, 08:41
Beitrag: #8
RE: Abus SG1800 an Abus Terxon Mx
Benutzer dieses Forums sind durchweg sympathisch und dabei helfen zu können ist ein Vergnügen. Danke für das freundliche ‘Feedback’. Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  SG1800 bei defekter Terxon MX Rainman 1 167 06-04-2024 08:16
Letzter Beitrag: Martina H.
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 3.892 17-11-2023 14:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 18.119 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 2.649 12-02-2022 19:16
Letzter Beitrag: Margei
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 5.211 12-02-2019 13:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Kompaktalarmierung SG1800 an 230V november 6 4.398 22-11-2018 21:24
Letzter Beitrag: november
  SG1800 - sporadischer "Geisteralarm" (ohne Alarmauslösung) st0ne 11 7.016 19-09-2018 05:44
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SG1800 und Terxon MX druxx 3 3.118 01-11-2017 08:42
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX an SG1800 mit externem Akku bajoelm 5 3.779 18-01-2017 14:02
Letzter Beitrag: bajoelm
  Abus Sirene SG1800 (an Terxon MX) "piepst" alle 60s profilmax 3 3.920 05-02-2016 14:54
Letzter Beitrag: Time_to_wonder



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste