Thema geschlossen 
 
Themabewertung:
  • 39 Bewertungen - 3.44 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Einrichtung Si110 mit Audioverifikation über Handy
21-11-2013, 22:14
Beitrag: #1
Einrichtung Si110 mit Audioverifikation über Handy
Anlage Siemens Sintony 110,
SAK52 Bedienteil
3 x Wac12 Micro, Lautsprecher adressierbar
SML51 Wählgeräteplatine
SMT11 Linienerweiterung
8 IR Melder
WMA11 Audioplatine
Sprachübertragungsplatine SMV11 nicht vorhanden!
Anleitungen vorhanden
Anlage war früher eine Si152 von protection one jetzt in Si110 Siemens getauscht

Die Anlage soll bei einem Alarm ein gewöhnliches Mobiltelefon anrufen, über welches dann eine sprech/hörverbindung zu den WAC12 geräten aufgebaut werden kann.

Laut installationsanleitung soll dies möglich sein,
in der Anlage wurde eine Mobilfunknummer hinterlegt, diese wird bei einem Alarm auch angerufen, jedoch kann über die MobilteilTastatur nicht wie in der Anleitung zum SAK52 beschrieben eine Sprech/hörverbindung aufgebaut werden.

Die Anlage steht bei Telekom. Optionen Empfänger 1 auf:
Protokoll: Sprache
Zutrittscode Notrufstation Nein
Alarmverifikation Nein
F
48
(telefonnummer erstes Zeichen ist C leitung belegen)

Bei einer Alarmierung wird das Mobiltelefon angerufen, zu hören (im Telefon) ist jedoch nur ein kurzer Piepton, der sich im Abstand von einigen Sekunden wiederholt.
Auf DTMF Tastendrücke wie * für Hören oder # für sprechen reagiert die Anlage nicht.
Wird die Verbindung getrennt, so wir das Mobiltelefon kurze Zeit später wieder angerufen mit dem gleichen Ergebnis, zeitweise steht auf dem SAK52 dann Störung

Frage ist, was in den Einstellungen / Hardware zu ändern ist, um das gewünschte Verhalten Sprachübertragung zu erzielen? Wer kennt sich mit dieser Anlage gut aus?
Wahrscheinlich ist es nur eine Programmiersache oder?

Die Anlage soll ohne Notrufzentrale privat betrieben werden.

Eventuell: Hat jemand das Konfigurationsprogramm Sylcom und die Pinbelegung des Programmiersteckers?

Vielen dank für alle sinnvollen und hilfreichen Antworten im Voraus
Mit freundlichen Grüßen SirHenry
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
22-11-2013, 15:40
Beitrag: #2
RE: Einrichtung Si110 mit Audioverifikation über Handy
Die Pin-Belegung des Steckers wird dir nichts bringen, da hier auch aktive Elektronik hinterliegt. Sylcom ist urheberrechtlich geschützt, daher wird es dir keiner geben dürfen.

Hast du schonmal testweise Alarmverifikation auf ja gestellt? Denn die Audioverbindung fällt ja unter Alarmverifikation.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
22-11-2013, 16:25
Beitrag: #3
RE: Einrichtung Si110 mit Audioverifikation über Handy
Hallo,

ohne das Sprachmodul funktioniert das nicht. Modul besorgen, reinbauen und dann wird es erst funktionieren.
Das Sprachmodul setzt die Kommunikation über das Handy um, Du musst auch eine Tastenkombination zum Quittieren eingeben.
Das wiederum steht in der Anleitung.
Zum Programmieren der Anlage brauchts kein Sylcom, ist einfach nur geschmeidiger als über das SAK 52.
Die Pinbelegung nützt Dir nichts, da ist noch ein aktiver Baustein dazwischen. Was auch immer der macht, ich schreibs nicht in ein Forum. Nur soviel: Die Sintony ist/war nicht zum selberschrauben gedacht, deshalb wird da auch nicht sehr viel öffentlich gemacht.
Es gäbe noch die Möglichkeit, einen Facherrichter zu bitten, via Fernwartung die Konfig zu übernehmen.
Wir haben Kunden, die wollten ohne NSL arbeiten, da haben wir das eingerichtet.
Diese Kunden lassen sich aber an einer Hand abzählen.
Aber es wird funktionieren.

Gruss
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
22-11-2013, 23:41
Beitrag: #4
RE: Einrichtung Si110 mit Audioverifikation über Handy
Vielen Dank für die Infos, werde also erstmal das Sprachmodul einbauen, und dann weiterschauen.

In dem Schnittstellenkabel muß wohl noch ein Pegelwandler von Pc zu TTL Pegel drin sein wahrscheinlich der gute alte MAX232 ?

Aber das mit Sylcom war sowieso nur Spielerei.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
03-02-2014, 15:32
Beitrag: #5
RE: Einrichtung Si110 mit Audioverifikation über Handy
Hallo, vielen Dank für den Tip mit dem Sprachmodul.
Funktioniert bis auf einen Punkt:

Wenn ein Alarm auftritt, soll im Gebäude eine gespeicherte Durchsage von dem Sprachmodul wiedergegeben werden.
Momentan hört man nur ein kurzes knacken, aus den Lautsprechern, leds an Lautsprechern leuchten auf, gehen nach einigen Sekunden wieder aus.

Man kann wie im Besprochenen Hilfetext vom Modul mit * und # Taste von Sprechen auf Hören umschalten. Also kann man über Telefon ins Gebäude reinhören und reinsprechen.

Nur die automatische Durchsage klappt leider halt nicht.

Kann mir jemand sagen, wie ich das programmieren muss?

Ich habe mal testweise alle Speicherplätze im Sprachmodul besprochen, aber ohne erfolg.

Ist sicher mur eine Einstellungssache? Oder?

Vielen Dank für eure Hilfe.
henry
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Si110 D Fragen Jacky240105 8 6.730 08-03-2016 15:39
Letzter Beitrag: Jacky240105



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste