Thema geschlossen 
 
Themabewertung:
  • 12 Bewertungen - 3.17 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
secvest 2way ruft bei Alarm nicht an
08-02-2014, 15:22
Beitrag: #1
secvest 2way ruft bei Alarm nicht an
Hallo Leute, habe übers Internet eine Secvest erstanden. Die Anlage läuft auch soweit, bei Auslösung meldet dies dann ordentlich den Alarm, leider geht aber der Ruf an mein Handy nicht heraus. Der Testanruf über die von von der ABUS aus funktioniert aber.

Hat jemand einen Tipp für mich.... der Gang zum ABUS Fachhändler bleibt mir immer noch ( es ärgert mich nur ein wenig es nicht selbst zu schaffen )

vorab Thank you !ShyShy
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
08-02-2014, 15:30
Beitrag: #2
RE: secvest 2way ruft bei Alarm nicht an
(08-02-2014 15:22)meerbau schrieb:  ... Der Testanruf über die von von der ABUS aus funktioniert aber....

Dieser Satz ist schwer zu verstehen. Kannst Du den mal erläutern?


Damit ein Alarmanruf auf deinem Handy landet, sind diverse Einstellungen vorzunehmen, wie z. B. AWAG aktivieren, Rufnummern ins Telefonbuch eintragen, Sprachmitteilungen aufsprechen, Alarmarten einer Nachricht zuordnen, Nachrichten einem Ziel zuordnen usw. Irgendwas davon (oder alles) hast Du sicher noch nicht oder nicht richtig gemacht.

[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size]
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
08-02-2014, 20:13
Beitrag: #3
RE: secvest 2way ruft bei Alarm nicht an
Hallo meerbau,

Ich verstehe, das der Testanruf im Benutzermodus funktioniert.
Damit ist also das Telefon korrekt angeschlossen.

Im Installationmodus ist unter Kommunikation, AWAG, PSTN, Ereignis, Telefonnummer einzutragen ... bitte kontrollieren.

MfG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
22-02-2014, 19:37
Beitrag: #4
RE: secvest 2way ruft bei Alarm nicht an
Vielen Dank für Eure Antworten... inzwischen konnte das Problem gelöst werden.
Der Fehler war mein Telefonanschluß: habe den analogen Telefonanschluß der Fritzbox mit den Klemmen A + B der Secvest verbunden.
Da aber die Kommunikation der Stadtwerke über ein Glasfaserkabel erfolgt liegen keine 48/60V als Signal an, sonder halt ein Sondersignal.

Nun lautet der Signalweg richtig: Amtsleitung/Sondersignal > Fritzbox der Stadtwerke (LAN) > Analoganschluß Fritzbox (48V) > Secvest A+B > Secvest A1+B1 > Haustelefonanalge Big GrinBig Grin

Hier nun ein anderes Problem, wie gesagt die Anlage funktioniert mit allen Funktionen tadellos. Außer die akustische Signalgebung des Infomoduls FU8200. Bei Alarmmeldung erfolgt keine akustische Signalisation über das Infomodul. Woran mag das liegen ? Der lokale Sirenentest funktioniert, die Brücke am Modul liegt auf Teilbereich 1 .... alles schick außer die doofe Sirene.
Wer hat einen Idee ?Big GrinBig GrinBig Grin

Wer lesen kann ist klar im Vorteil, habe soeben im Forum die Lösung gefunden. RF Sirenen Option muss auf Sirene+Blitz stehen ! Was das bei Systemeinstellungen mit den Infomodul zu tun hat bleibt das logische Geheimniss der ABUS-Macher..... mir solls egal sein... es funktioniert jetzt !!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  ABUS sequest ruft ständig an schollmoll 1 3.034 10-01-2016 18:37
Letzter Beitrag: megagramm
  Secvest 2WAY Teilbereichsaktivierung löst kein Alarm aus Silver Star 13 10.407 27-12-2015 21:12
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 8.099 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest - interner Alarm: "nur Blitz" nicht möglich ? Volgii 1 2.921 11-01-2015 11:25
Letzter Beitrag: oliver
  secvest 2way - Fernzugang/Fernbedienung per Telefon funktioniert nicht ismaninger 10 14.936 26-12-2014 16:40
Letzter Beitrag: Benny15
  Firmware-Update bei Secvest 2WAY schokkko 8 13.043 30-11-2014 13:01
Letzter Beitrag: megagramm
  Perimeter-Warnung bei Secvest 2way banane 4 5.326 05-11-2014 21:29
Letzter Beitrag: alarm_anfänger
  Hilfe!! Secvest 2Way reagiert nicht mehr Valentina.L 16 14.931 02-07-2014 05:38
Letzter Beitrag: Floeppy1
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 10.490 22-06-2014 18:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Sabotagealarm bei Secvest 2Way FischGP 9 8.695 15-05-2014 19:50
Letzter Beitrag: MGMGMG



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste