F/FTP abmanteln
|
12-02-2014, 19:34
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: F/FTP abmanteln
So ein Kabel hat doch mit der Abschirmfolie zusätzlich einen blanken Draht mitgeführt.
Dieser Draht hat auch ständigen Kontakt mit der Folie. Den wirst wohl auch nicht gleich abschneiden beim Abisolieren. Nimm diesen Draht und wickle ihn, Windung für Windung, über die Kabelisolierung ca 1 cm zurück. Nun kannst du das Kabel in die Zugentlastung schieben und kontaktfreudig klemmen. Gruß evertech 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
F/FTP abmanteln - Pollex - 12-02-2014, 08:10
RE: F/FTP abmanteln - evertech - 12-02-2014 19:34
RE: F/FTP abmanteln - Pollex - 12-02-2014, 22:40
RE: F/FTP abmanteln - evertech - 13-02-2014, 08:03
RE: F/FTP abmanteln - Pollex - 13-02-2014, 13:59
RE: F/FTP abmanteln - PTSS - 13-02-2014, 08:53
RE: F/FTP abmanteln - evertech - 14-02-2014, 12:00
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste