ABUS BW8010
|
29-08-2014, 12:55
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
ABUS BW8010
Hallo,
Ich suche Hilfe für den BW8010. Habe eingestellt auf Long und 1 Puls. Die Jumper für Gehtest und LED sind gesetzt. Wenn ich im Bereich mich bewege, leuchtet die LED. Das Alarmrelais schaltet jedoch nicht. Kabel ist am Alarm 6&7 und Spannung an 8&9 angeschlossen. Ich habe mehrere Jumpervariation ausgetestet, immer das Gleiche, der Alarmkontakt bleibt geschlossen. Habe zwischenzeitlich in der Programmierung die BW8010 auf Feueralarm zu laufen gehabt, auch keine Reaktion des Alarmrelais. Auf der LX ist der BW auf Z1 einer Zone angeschlossen. Ich glaube nicht, dass alle BW's defekt sind. Klemme ich an der LX Z1 ab, kommt der Alarm. Kann mir da mal jemand helfen, was habe ich falsch gemacht? |
|||
29-08-2014, 13:32
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: ABUS BW8010
der melder löst erst aus wenn beide kanäle auslösen.
grün oder gelb und dann kommt rot, jetzt sollte er auslösen. macht er das bei dir, oder bleibt er bei grün oder gelb (ist eher ein komisches rot) stehen? |
|||
29-08-2014, 13:52
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: ABUS BW8010
Außer der Farbe rot habe ich noch kein grün oder gelb gehabt.
|
|||
29-08-2014, 16:23
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: ABUS BW8010
hast du ein messgerät auf die anlschlüsse gegeben zum messen ob es nicht schaltet?
wie hast du die wiederstände eingebaut, wie ist die anlage programmiert? |
|||
29-08-2014, 23:18
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: ABUS BW8010
(29-08-2014 13:52)ndrfrnz schrieb: Außer der Farbe rot habe ich noch kein grün oder gelb gehabt.Ist auch OK, da der BW8010 ja nur einen IR-Sensor hat. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
30-08-2014, 07:25
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: ABUS BW8010
stimmt, hab ihn mit dem doppel pir verwechselt. :-(
|
|||
30-08-2014, 17:58
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: ABUS BW8010
Hallo,
habe den Fehler gefunden. War meine Schuld, hatte ein Verdrahtungsfehler eingebaut. Alle Bewegungsmelder funktionieren jetzt. Trotzdem Danke. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Terxon MX und BW8010 / Relai klackt im deaktivierten Zustand | seat78 | 11 | 5.904 |
05-01-2018 14:50 Letzter Beitrag: seat78 |
|
BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX | Herr Antje | 3 | 3.953 |
29-12-2017 07:02 Letzter Beitrag: Herr Antje |
|
BW8010 LED leuchtet aufeinmal dauernd | nebv | 3 | 2.535 |
27-10-2017 19:51 Letzter Beitrag: Manfredo |
|
TerxonMX Bewegungsmelder BW8010 | StefanGu | 15 | 10.193 |
22-07-2015 22:54 Letzter Beitrag: Luke |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste