Hauptmelder-Aufschaltung
25-12-2014, 18:03
Beitrag: #3
RE: Hauptmelder-Aufschaltung
Hauptmelderaufschaltung oder Aufschaltung?
Das ist ein himmelweiter Unterschied.
Ich hoffe, dass du geschult und somit zertifiziert auf diesem System bist.
Dafür brauchst du eine Schulung. Aufgrund der gestellten Frage kommen mir Zweifel. Denn für sowas ist die Hotline und Technische Abteilung von Honeywell zuständig. Hast du eine Kundennummer, kein Problem.
Ausser über die Feiertage.Cool Big Grin
Da kommt aber auch keiner und will nen Hauptmelder anschliessen. Angry
Ansonsten ist das Anschlussbild aussagend und eindeutig.
Die Esser will mit R 680, also 680 Ohm Widerständen überwacht sein. Das ist die werksseitige Ausgangsstellung plusschaltend. Das kann man über die Switches schalten, wie mans braucht.
Kommst du mit dieser Anlageninstallationsanweisung nicht klar, fehlt dir gewisses Wissen. Dann solltets du auf eine Schulung gehen und bis dahin die Finger davon lassen. Es könnte schlecht für dich ausgehen. Bei bauaufsichtlich geforderten Anlagen hört für gewisse Leute der Spass auf. Da möchte ich meinen Kopf nicht mehr hinhalten wollen.