Terxon M, Eingangsverzögerung wird nicht beachtet
|
14-02-2015, 21:03
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Terxon M, Eingangsverzögerung wird nicht beachtet
Wenn der Blinde einen Blinden.. Oh Mann ich werd schon alt.
Ist doch schon wieder eine Zeit her als ich meiner MX die Haustüre gezeigt habe und ihre blonde Schwester die LX bei mir eingezogen ist. Sodala jetzt zur Sache: Es gibt ja zwei Möglichkeiteiten bei der MX Entweder ein Teilbereichsystem oder ein partitioniertes System Der Unterschied: Im Teilbereichsystem hast du drei Teilbereiche und einen Masterbereich. Das bedeutet b-c-d ist Teilbereich und A ist der Master. Darum gibt es auch kein Alarmvehalten bei Intern A. Mit A kannst du nur alle Bereiche auf einmal scharf schalten (Gesamtscharf) und dann die Ausgangszeit und den Ausgangsmodus festlegen. Im partitionierten System hast du 4 einzelne Teilbereiche getrennt. Wie ich schon irgendwo geschrieben habe sind es dann 4 kleine Alarmanlägelchen. Darum ist im Downloader auch nur im partitionierten System das A sichtbar im Teilbereichsystem nicht. Weise deine Melder einen der Teilbereiche zu mal sehen ob es dann funkt. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
|