Verschließen vom Wanddurchbrüchen
16-10-2007, 21:03
Beitrag: #1
Verschließen vom Wanddurchbrüchen
Was muss beachtet werden wenn ein Wanddurchbruch nach Kabelverlegearbeiten wieder fachgerecht verschlossen werden soll?
Welche Auflagen gibt es?
Mit welchen Materialien wird es gemacht?
Darf es jeder?
Welche Probleme kann es geben?
02-12-2007, 18:12
Beitrag: #2
RE: Verschließen vom Wanddurchbrüchen
es gibt Brandschutzmasse, z.b von http://brandchemie.de/Spachtel.html je nach Größe und Gebäude darf dies nur eine Fachfirma.
Wanddurchbrüche von max. 10mm brauchen nicht geschottet werden.

Gruß ralle
www.VplusP.de
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
18-01-2008, 15:29
Beitrag: #3
RE: Verschließen vom Wanddurchbrüchen
ralle schrieb:es gibt Brandschutzmasse, z.b von http://brandchemie.de/Spachtel.html je nach Größe und Gebäude darf dies nur eine Fachfirma.
Wanddurchbrüche von max. 10mm brauchen nicht geschottet werden.

Bis max. 10mm braucht nicht geschottet zu werden??? Wenn das mal so durchgeht... Zwischen verschiedenen Brandabschnitten muss doch immer geschottet werden, dachte ich... Allerdings reicht nach Aussage von Herstellerfirmen bei Durchführung einer einzelnen Leitung (also kein Verbund!!!) sogar normaler Gips als Schottmaterial.
Aber schöner und sicherer sind die dafür hergestellten Stoffe und Materialien auf alle Fälle... Und im Zweifelsfall mache ich lieber eine Schottung zuviel, als eine zu wenig - gibt nämlich immer soviel Schimpfe hinterher Wink

Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar...
Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
03-05-2009, 19:35
Beitrag: #4
RE: Verschließen vom Wanddurchbrüchen
Druchbrüche bis 10 mm Durchmesser müssen nicht geschottet werden, aber sie müssen Rauchdicht verschlossenen werden (z.B. mit Steinwolle (Typ A1) und Brandschutzmasse (z.B. Hilti CP 611a)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
05-02-2010, 23:06
Beitrag: #5
RE: Verschließen vom Wanddurchbrüchen
So pauschal kann man das nicht sagen. Es kommt darauf an wie Dick die wand ist. Auf den Durchmesser der öffnung und und und.
Es gibt solche Regelungen . Könnt Ihr in der MLAR/LAR nachlesen.

Gruß
lemi
Alle Beiträge dieses Benutzers finden