Funköffnungsmelder - FUMK50000W - keine Innensirene bei Alarm
07-07-2015, 21:35
Beitrag: #1
Funköffnungsmelder - FUMK50000W - keine Innensirene bei Alarm
Hallo zusammen,
ja ich gebe zu, ich gehöre auch zu denen, die es gerade leidvoll probieren, eine Secvest selbst zu installieren. Ich hatte mir erhofft, das ich das genauso gut als Laie hinbekomme wie bei meiner alten Anlage, einer Friedland SA5.
Die hat leider das zeitliche gesegnet, weshalb ich mich für den Kauf der neuen Secvest entschieden habe.

Nun aber zu meinem Problem:
Ich habe die Funköffnungsmelder FUMK50000W, welche ich an den Türen/Fenstern installieren möchte. Gesagt, getan, die ersten 2 Melder installiert.
Beide lassen sich auch über die Secvest anlernen, beide sind für Zone2 vorgesehen. Die LED leuchtet an den Meldern auch auf, sobald man die Tür öffnet, gleiches gilt für den Status "geöffnet" im Frontend.
Im Walktest piepen beide Melder auch.

Mein Problem ist, das der eine Melder keinen akustischen Alarm auslöst, sondern nur im Display die Meldung gibt "Z02 Alarm", die Innensirene bleibt aber stumm. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo in der Software etwas verstellt habe - ich finde einfach keine Lösung.
Ich habe den Melder auch schon einmal komplett entfernt, wieder neu angelernt. Danach gibt die Anlage aber wieder keinen Ton von sich.

Ich bin der Meinung, ich habe nix anders gemacht im Vergleich zum ersten Melder - der macht alles so wie er soll.

Da ich noch weitere Melder einbinden möchte, habe ich einfach einen neuen Melder genommen + komplett neu eingebunden.
Da habe ich jetzt das gleiche Phänomen.

Ich weiß nicht mehr weiter - hat jemand einen Tipp für mich + kann mir helfen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
08-07-2015, 10:05
Beitrag: #2
RE: Funköffnungsmelder - FUMK50000W - keine Innensirene bei Alarm
Hast du dem Melder einen Teilbereich zugewiesen? Vergleiche mal genau die Einstellung der beiden Melder
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
09-07-2015, 23:17
Beitrag: #3
RE: Funköffnungsmelder - FUMK50000W - keine Innensirene bei Alarm
Hallo Alarm-Anfänger,
das habe ich überprüft + das ist genau mein Problem.
Beide sind dem Teilbereich Zone2 zugeordnet, der eine funktioniert reibungslos, der andere gibt keinen Alarm von sich, zeigt aber eine Auslösung an der Anlage unter dem Bericht an.

Beide Melder sind als Alarm-Typ als Normal eingestellt.

Siehe auch angehängtes Bild der Komponentenübersicht.

Hat jemand auch die gleichen Funköffnungsmelder verbaut + kann mir einen Tipp geben, wie ihr die eingerichtet habt.

Das kann doch keine Raketenwissenschaft sein, oder?


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
10-07-2015, 19:40
Beitrag: #4
RE: Funköffnungsmelder - FUMK50000W - keine Innensirene bei Alarm
hallo,

sieht soweit korrekt aus. Ist der Melder in Ordnung?, hatte ich auch gerade, dass mal nach langer Zeit ein Reed Kontakt niht in Ordnung war.
Auch wenn es unwahrscheinlich ist: Laß mal keine Zonen frei. Anlage ist neu und kann noch Bugs haben.

Übrigens mit Zone 2 meinst Du Teilbereich 2.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-07-2015, 17:23
Beitrag: #5
RE: Funköffnungsmelder - FUMK50000W - keine Innensirene bei Alarm
dank dir megagramm für deine antwort,
ich habe das problem gefunden, ich hatte in den teilbereichen unter [Alarmreaktion] SIRENE+KOMMUNIKATION angegeben, die Aussensirene gibt aber noch keinen Mucks von sich, anderes Problem, neues Thema.
Auf INTERN umgestellt, und die eingebauten Sirene heult los.

Also das Problem schon einmal gelöst.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-07-2015, 21:31
Beitrag: #6
RE: Funköffnungsmelder - FUMK50000W - keine Innensirene bei Alarm
Dann hätte aber die Reaktion bei beiden Meldern gleich sein müssen, waren doch beide dem gleichen Teilbereich zugeordnet?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  LED aktivieren bei FUMK50000W Bros 6 812 22-12-2023 08:10
Letzter Beitrag: BH-KW!
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 5.640 27-10-2021 06:32
Letzter Beitrag: Toru
  Glasbruchmelder an Funköffnungsmelder der Lange 5 4.822 18-01-2019 11:01
Letzter Beitrag: der Lange
  [GELÖST] FUMK50000W - Supervisionsstörung Batt schwach trotz Ersatz Toru 3 5.161 28-08-2018 15:01
Letzter Beitrag: Toru
  Keine Alarm signal in Secvest mit IPCB42501 camera Hubert B 2 2.262 04-03-2018 20:08
Letzter Beitrag: Hubert B
  Keine Meldung bei schwacher Batterie Gärt 7 6.557 07-02-2016 17:32
Letzter Beitrag: banane
  FUMK50000W und die Fenster-Falzhöhe boober 5 5.278 14-01-2016 21:47
Letzter Beitrag: drache13156
  Öffnungsmelder FUMK50000W + Glasbruch liqui_alarm 2 4.258 31-12-2015 06:14
Letzter Beitrag: evertech



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste