Hallo Leute,

Ich bin stolzer Besitzer einer Abus Terxon MX, die ich durch einlesen und diesem tollem Forum sofort „gezähmt“ bekommen habe.

Kurze Vorstellung meiner Anlage:

8 Zonen: MK Eingangstüre, Bewegungsmelder, Fenster EG, Fenster OG, Fenster UG, Brandmelder EG, Brandmelder OG, Brandmelder UG

Abus SG1800 Kompaktalarmierung
Abus RM1000 und Abus RM1100 (externes Netzteil)
2tes Bedienteil im OG
Proximity Chip-Sticker

Bereich A: Komplett
Bereich B: ohne Bewegungsmelder
Bereich C: ohne Bewegungsmelder und ohne Fensterkontakt im Gästezimmer (Schwiegereltern schlafen gern mit offenen Fenster wenn sie zu Besuch sind Wink )

Programmierung hat auf Anhieb geklappt *freu*

Jetzt möchte ich noch 4 externe Relais Schalten
3 Relais zum Schalten von „Beleuchtung ein“ im Haus, bei Einbruch und Brandfall

1 Relais zum Schalten von „Rolläden auf“ im Brandfall

die 12V/230V Relais sind schon angeschlossen und funktionstüchtig

Finder Relais: 55.34.9.012.0040 (http://gfinder.findernet.com//assets/Ser.../S55DE.pdf )
UN: 12V
R: 140Ohm
I: 86mA

Finder Sockel: 94.04

Finder Freilaufdiode: 99.02.9.024.99

Ich benötige also 2 Schaltausgänge die meine Relais schalten können.
Sind die 8 zusätzlichen Transistorausgänge dazu zu schwach und ich muss die Relaisplatine besorgen?

Sehe ich das so richtig?

Außerdem möchte noch eine Innensirene nachrüsten, die Bedienfelder sind doch etwas zu leise.

LG und noch einen schönen Sonntag!
Chris
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-08-2015, 10:47
Beitrag: #2
RE: Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais
Hallo,

ja nur über das Relaismodul aber es gibt auch eine gute Alternative.
Siehe dazu PN.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-08-2015, 11:03
Beitrag: #3
RE: Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais
Hallo
Die MX hat
2x Relaisausgänge
1x Transistorausgang max. 500mA
zusätzliche 8x Transistorausgänge max. 50mA
Also die zusätzlichen Transistorausgänge sind zu schwach für deine Finder-Relais.
Du kannst aber folgendes machen:
Für die SG1800 benötigst du 1 Ausgang für die Ansteuerung der Sirene und 1 Ausgang für das Blitzlicht. Diese Ausgänge benötigen keinen hohen Strom, du kannst daher die zusätzlichen Transistorausgänge dafür verwenden, dann bleiben dir für die Finder-Relais die anderen Ausgänge der MX Zentrale übrig.
Sofern die 3 Relais für die Beleuchtung immer gleichzeitig eingeschaltet werden sollen ist eine zusätzliche Anschaffung einer Relaisplatine dann nicht notwendig.
mfg
Sektionschef
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
11-09-2015, 15:33
Beitrag: #4
RE: Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais
Hallo,
Danke für eure Hilfe, ich habe mir die Relaisplatine geordert.

LG,
Chris
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Externe Siren frag vanturenhout 17 5.189 28-11-2021 12:47
Letzter Beitrag: AaronK
  Welches Relais GBM Rückstellung DanielS 0 1.080 23-03-2021 21:38
Letzter Beitrag: DanielS
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 3.258 06-10-2018 10:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
question Bei AbgangsZeit Signal auf Relais Karte möglich? AlpenLand 9 5.088 05-04-2018 12:47
Letzter Beitrag: AlpenLand
  Relais mit Zusätz.Schaltausgang ansteuern flyingchris 3 2.498 15-03-2018 19:10
Letzter Beitrag: flyingchris
  Problem mit Relais Ausgängen der MX aliasdispi 3 2.316 21-02-2018 07:35
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 9.342 04-12-2016 20:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  Terxon MX Beschreibung / Schaltverhalten Transistorausgänge Thomas2 8 6.579 14-07-2016 13:09
Letzter Beitrag: Animal
  [geteilt] Terxon MX Beschreibung / Schaltverhalten Transistorausgänge Pyrate 0 1.691 14-07-2016 12:39
Letzter Beitrag: Pyrate
  interne und externe Sirene an Terxon MX aliasdispi 4 5.316 04-03-2016 20:43
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg