Secvest FU 8000 Keine Alarmauslösung
11-03-2012, 12:22
Beitrag: #1
Secvest FU 8000 Keine Alarmauslösung
Hallo,

Ich habe folgendes Problem: Ich habe die Funkalarmanlage Secvest FU8000 S/W 5.06.45.

Ich habe auf Teilbereich 1 Öffnungsmelder, Bewegungsmelder programmiert. Bei Scharfschaltung der Anlage und Auslösen eines Melders wird die Alarmanlage nicht in den Alarmmodus versetzt (Es erfolgt kein Alarm).

Beim einem Selbsttest aber klappt alles einwandfrei.
Die Melder werden alle erkannt.

Bitte um Hilfe.

mfg, Helle
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
25-03-2012, 17:33
Beitrag: #2
RE: Secvest FU 8000 Keine Alarmauslösung
Schaltest du Extern oder Intern scharf? Stehen die Melder auf Typ Sofort? Mach mal einen Gehtest unter Test, melden da die Melder an die Zentrale?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
27-02-2013, 16:11
Beitrag: #3
RE: Secvest FU 8000 Keine Alarmauslösung
Ein allgemeines Hallo in die Gemeinde, ich bin neu hier. Meine Frage hätte die gleiche Überschrift getragen, daher möchte ich mich dem Fragesteller anschließen.

Wir haben in unserem EFH 3x FU8320W und 8x FU8435W (FG 350) verbaut, alle auf Intern und Typ Sofort. Alle Melder haben beim Gehtest die Sabotage erkannt, allerdings nur 11 den Alarm (1 FU8320W löst kein Alarm aus). Auch blinkt die kleine Kontroll LED nicht am Öffnungsmelder wenn das Fenster geöffnet/ geschlossen wird, beim Sabotagekontakt hingegen schon.

Signalstärke wird an genau diesem Melder mit 5 angegeben, die 'funktionierenden' Melder haben 8 oder 9. Signalstärke 5 sollte m. E. aber doch ausreichend sein, oder?

Ist der FU8320W eventuell für einen häufigen Defekt bekannt? Zunächst dachte ich der Jumper im Melder ist falsch, bzw. anders gesteckt aber dann sollte derr Gehtest doch trotzdem einen Alarm erkennen.

Über Tips würde ich micht freuen.

MfG

"There are only 10 types of people - Those who understand binary encoding, and those who don't."
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
28-02-2013, 13:42
Beitrag: #4
RE: Secvest FU 8000 Keine Alarmauslösung
Ok, mein Problem hat sich erledigt. einer der drei FU8320W war so montiert, dass der Magnet links vom Melder (Sicht von vorne, LED oben) am Fensterflügelm montiert war. Hab den Melder nun um 180° gedreht und nun wird Alarm ausgelöst.

"There are only 10 types of people - Those who understand binary encoding, and those who don't."
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  An der Secvest 2way werden keine Melder mehr erkannt Haussicher 6 6.612 28-09-2018 09:04
Letzter Beitrag: Oakel
  Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren Wolleratlos 5 4.128 21-11-2017 21:28
Letzter Beitrag: megagramm
  Keine Alarmauslösung- Türöffner Ralf Schmidt 6 4.741 17-06-2015 10:08
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Keine Rückmeldung von der Secvest 2WAY Heimfreak 8 6.722 21-02-2015 00:42
Letzter Beitrag: megagramm
  Secvest FU8222 Kein Blitz und keine Sirene RWimmers 3 6.265 28-01-2015 19:11
Letzter Beitrag: 2015
  Secvest sendet keine Rückmeldung Juergen1578 4 3.370 01-11-2014 16:26
Letzter Beitrag: megagramm
  Abus secvest 2 way und das Thema "Ereignis" und keine Benachrichtigung auf das Handy atmotec 7 10.620 09-08-2013 21:13
Letzter Beitrag: Gjila1
  Abus Secvest 8000 vs 8001 Noch ein Versuch 1 3.186 28-06-2013 10:41
Letzter Beitrag: jokerstar
  Secvest 2 Way: Keine Verbindung über USB vrbicky 3 6.878 06-10-2012 17:43
Letzter Beitrag: vrbicky



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste