RE: Neuanschaffung Satel integra64plus
Wenn das Buskabel nicht allzu lang ist, also nur 20-30 Meter, ist es ziemlich egal welche Art verwendet wird. Bei größeren Längen sollte man darauf achten, daß die Verseilung nicht über verschiedene impulsführende Drähte geht. Nimm dann Plus und Clock in einem Drall, Minus und Data in dem anderen. Alternativ eben unverdrilltes Kabel verwenden.

Ich würde ein 8-Ader ins Dachgeschoss ziehen, so kannst du alles auch später erweitern, da beide Busse darüber laufen. Setz dort ein INT-E in einem kleinen Gehäuse in den Drempel, so sparst du Arbeit und Kabel.

Der interne Reed ist beim AMD-100 parallel zum externen Anschluss geschaltet, beim AMD-101 ist es ein eigenständiger Kanal. Wenn Du also wissen willst welcher Flügel des Fensters offen ist nimm den AMD-101, wenn dir die Information genügt daß einer der beiden Flügel des Fensters offen ist nimm den AMD-100. Beide haben den externen Anschluss integriert.

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh