			<description><![CDATA[Hallo Mitstreiter ,<br />
<br />
bin schon seit geraumer Zeit immer mal wieder im Forum unterwegs als Gast und immer die Anmeldung vor mir hergeschoben .<br />
Jetzt habe ich mal eine Frage zum o.g. Thema ,seit vier Tagen haben wir bei unserem Kunden die Mitteilunge -Netzfehler in den Bedienteilen der EMA stehen ,es ist eine Meldung die zuerst nur sporadisch auftrat in der ersten zwei Tagen ,jetzt wird es ernst ,da die Meldung jetzt sehr oft kommt .Die Meldung steht immer für ca. 3-12 min an und setzt sich selbständig zurück ,die Dokumentation gibt nicht viel Aufschluß bzw. wir vermuten ein ein anderes Problem .Die Anlage wurde ist etwas in die Jahre gekommen hat aber bis dato immer funktioniert ,sie wird auch regelmäßig gewartet,die  EMA besteht aus der Zentrale ,10 AME ,4 BT ,TWG ,<br />
Ich habe aus Zeitgründen noch nicht alle AMEs kontrollieren können ,Akkus sind überall neu ,an den kontrollierten ist die Spannungsversorgung  in Ordnung ,hat von Euch jemand einen Ansatz oder Plan .<br />
<br />
Danke für die Antworten <br />
<br />
<br />
Ich / wir können Euch sicher in BMA/EMA/ZUKO/Video/Patientenruf usw. auch weiterhelfen ,Zertifizierter Errichter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo Mitstreiter ,<br />
<br />
bin schon seit geraumer Zeit immer mal wieder im Forum unterwegs als Gast und immer die Anmeldung vor mir hergeschoben .<br />
Jetzt habe ich mal eine Frage zum o.g. Thema ,seit vier Tagen haben wir bei unserem Kunden die Mitteilunge -Netzfehler in den Bedienteilen der EMA stehen ,es ist eine Meldung die zuerst nur sporadisch auftrat in der ersten zwei Tagen ,jetzt wird es ernst ,da die Meldung jetzt sehr oft kommt .Die Meldung steht immer für ca. 3-12 min an und setzt sich selbständig zurück ,die Dokumentation gibt nicht viel Aufschluß bzw. wir vermuten ein ein anderes Problem .Die Anlage wurde ist etwas in die Jahre gekommen hat aber bis dato immer funktioniert ,sie wird auch regelmäßig gewartet,die  EMA besteht aus der Zentrale ,10 AME ,4 BT ,TWG ,<br />
Ich habe aus Zeitgründen noch nicht alle AMEs kontrollieren können ,Akkus sind überall neu ,an den kontrollierten ist die Spannungsversorgung  in Ordnung ,hat von Euch jemand einen Ansatz oder Plan .<br />
<br />
Danke für die Antworten <br />
<br />
<br />
Ich / wir können Euch sicher in BMA/EMA/ZUKO/Video/Patientenruf usw. auch weiterhelfen ,Zertifizierter Errichter]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Leser SP9300 VDS]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22624</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:01:37 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22624</guid>
			<description><![CDATA[Hallo zusammen,<br />
es gibt zwar schon einen Beitrag zu dem Leser SP9300 VDS, dieser ist aber geschlossen.<br />
Ich habe eine Auswerteeinheit mit dem gleichen Namen, welche aber 13 Anschlüsse hat.<br />
Hat zufällig jemand die passenden Unterlagen dazu, oder zumindest die Anschaltung?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo zusammen,<br />
es gibt zwar schon einen Beitrag zu dem Leser SP9300 VDS, dieser ist aber geschlossen.<br />
Ich habe eine Auswerteeinheit mit dem gleichen Namen, welche aber 13 Anschlüsse hat.<br />
Hat zufällig jemand die passenden Unterlagen dazu, oder zumindest die Anschaltung?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ausfall der CD3404VDS suche nach Fehler oder Alternanive]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22602</link>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 12:17:11 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22602</guid>
			<description><![CDATA[Hallo,<br />
<br />
schreibe hier für einen Bekannten, dessen Alarmzentrale CD3404VDS sich ungewohnt verhält.<br />
<br />
Beim Betreten seines kleinen Ladenlokals am morgen hörte er schon ein lautes Dauerpiepen des Bedienteils. Die Anlage war über Nacht normal scharf geschaltet. Es war keine LED am Bedienteil am Leuchten und es wurden keine eingaben akzeptiert, das Display zeigte etwas wie EZM und keine Datenübertragung möglich. Ein Alarm wurde nicht ausgelöst.<br />
<br />
Da es die Installationsfirma sowie deren 2 Nachfolgefirmen nicht mehr gibt, hat er über einen Notdienst am Wochenende Hilfe bekommen. Dieser konnte aber nur die Anlage spannungsfrei machen und hat auch gleich ein Angebot für eine neue Anlage im Laufe der Woche zugesandt. Ein Funk-Alarmsystem compact easy mit Montage für ca. 3400 €.<br />
<br />
Ich als Elektrotechniker frage mich, ob es nicht möglich ist, erst eine Fehlersuche zu starten und wenn es notwendig ist vielleicht nur das Mainboard der CD3404VDS gegen was neuen zu tauschen.<br />
<br />
Gibt es hier noch welche die erstmal grundlegendes auf dem Bord prüfen würden. Habe in einem Thread hier schonmal von abgerauchten Kondensatoren gelesen, was bei dem Alter der Anlage durchaus vorkommen kann. Augenscheinlich ist zu mindestens nichts abgeraucht. Werde aber versuchen mal ein paar Versorgungsspannungen zu messen, wenn keine Öffnungszeiten sind.<br />
<br />
Für jede Hilfe dankbar, Gruß<br />
Andreas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo,<br />
<br />
schreibe hier für einen Bekannten, dessen Alarmzentrale CD3404VDS sich ungewohnt verhält.<br />
<br />
Beim Betreten seines kleinen Ladenlokals am morgen hörte er schon ein lautes Dauerpiepen des Bedienteils. Die Anlage war über Nacht normal scharf geschaltet. Es war keine LED am Bedienteil am Leuchten und es wurden keine eingaben akzeptiert, das Display zeigte etwas wie EZM und keine Datenübertragung möglich. Ein Alarm wurde nicht ausgelöst.<br />
<br />
Da es die Installationsfirma sowie deren 2 Nachfolgefirmen nicht mehr gibt, hat er über einen Notdienst am Wochenende Hilfe bekommen. Dieser konnte aber nur die Anlage spannungsfrei machen und hat auch gleich ein Angebot für eine neue Anlage im Laufe der Woche zugesandt. Ein Funk-Alarmsystem compact easy mit Montage für ca. 3400 €.<br />
<br />
Ich als Elektrotechniker frage mich, ob es nicht möglich ist, erst eine Fehlersuche zu starten und wenn es notwendig ist vielleicht nur das Mainboard der CD3404VDS gegen was neuen zu tauschen.<br />
<br />
Gibt es hier noch welche die erstmal grundlegendes auf dem Bord prüfen würden. Habe in einem Thread hier schonmal von abgerauchten Kondensatoren gelesen, was bei dem Alter der Anlage durchaus vorkommen kann. Augenscheinlich ist zu mindestens nichts abgeraucht. Werde aber versuchen mal ein paar Versorgungsspannungen zu messen, wenn keine Öffnungszeiten sind.<br />
<br />
Für jede Hilfe dankbar, Gruß<br />
Andreas]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aritech CS 575 Meldegruppe sperren / Bewegungsmelder macht Probleme]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22530</link>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 23:54:19 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22530</guid>
			<description><![CDATA[Hallo,<br />
<br />
ich bitte um Hilfe bei folgendem Problem:<br />
<br />
Ich habe mehrere IR-Bewegungsmelder vom Typ ABB, Artikelnummer 2CDG 230 027 R0011.<br />
<br />
Diese sind ca. 16 Jahre alt. Ein Bewegungsmelder verursacht seit Kurzem Fehlauslösungen, alle paar Stunden meldet er eine nicht vorhandene Bewegung, manchmal auch mehrmals hintereinander. Ich habe erst vermutet, daß vielleicht ein Insekt oder eine Spinne den Melder aktiviert aber nichts gefunden.<br />
<br />
Frage 1: Der Bewegungsmelder scheint nicht mehr lieferbar zu sein. Mit welchem anderen Melder könnte ich ihn 1:1 ersetzen, wo ich also nur die Kabel vom alten an den neuen Melder umklemmen müßte? Wie wäre z. B. ein Bosch BPR2-W12?<br />
<br />
Frage 2: Ich möchte die Meldegruppe mit dem unzuverlässigen Melder solange deaktivieren, bis ich einen anderen Melder habe. Wenn ich keinen 4,7 kOhm Widerstand an der Zone der Zentrale einsetzen will, kann ich die Meldegruppe des Bewegungsmelders auch über das Bedientei dauerhaft aber reversibel sperren, bis ich den neuen Melder habe, also nicht nur für eine scharf/unscharf-Phase?<br />
<br />
Wenn ich im Errichtermenü bin, dann Zentrale-Eingänge-Meldegruppen-Sperre/Alarmwiederholung, was muß ich dann drücken, wenn ich die MG 3 sperren will?<br />
<br />
Wenn ich nur OK drücke, erscheint 0 (Null).<br />
<br />
Muß ich die 3 kurz drücken und dann mit OK bestätigen? Und zum Entsperren nochmal 3 kurz drücken und wieder mit OK bestätigen?<br />
<br />
Wie kann ich unterscheiden, ob ich die Sperre oder die Alarmwiederholung verändere?<br />
<br />
Vielen Dank im Voraus.<br />
<br />
LG Meaparvitas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo,<br />
<br />
ich bitte um Hilfe bei folgendem Problem:<br />
<br />
Ich habe mehrere IR-Bewegungsmelder vom Typ ABB, Artikelnummer 2CDG 230 027 R0011.<br />
<br />
Diese sind ca. 16 Jahre alt. Ein Bewegungsmelder verursacht seit Kurzem Fehlauslösungen, alle paar Stunden meldet er eine nicht vorhandene Bewegung, manchmal auch mehrmals hintereinander. Ich habe erst vermutet, daß vielleicht ein Insekt oder eine Spinne den Melder aktiviert aber nichts gefunden.<br />
<br />
Frage 1: Der Bewegungsmelder scheint nicht mehr lieferbar zu sein. Mit welchem anderen Melder könnte ich ihn 1:1 ersetzen, wo ich also nur die Kabel vom alten an den neuen Melder umklemmen müßte? Wie wäre z. B. ein Bosch BPR2-W12?<br />
<br />
Frage 2: Ich möchte die Meldegruppe mit dem unzuverlässigen Melder solange deaktivieren, bis ich einen anderen Melder habe. Wenn ich keinen 4,7 kOhm Widerstand an der Zone der Zentrale einsetzen will, kann ich die Meldegruppe des Bewegungsmelders auch über das Bedientei dauerhaft aber reversibel sperren, bis ich den neuen Melder habe, also nicht nur für eine scharf/unscharf-Phase?<br />
<br />
Wenn ich im Errichtermenü bin, dann Zentrale-Eingänge-Meldegruppen-Sperre/Alarmwiederholung, was muß ich dann drücken, wenn ich die MG 3 sperren will?<br />
<br />
Wenn ich nur OK drücke, erscheint 0 (Null).<br />
<br />
Muß ich die 3 kurz drücken und dann mit OK bestätigen? Und zum Entsperren nochmal 3 kurz drücken und wieder mit OK bestätigen?<br />
<br />
Wie kann ich unterscheiden, ob ich die Sperre oder die Alarmwiederholung verändere?<br />
<br />
Vielen Dank im Voraus.<br />
<br />
LG Meaparvitas]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Installation der ATS8500 StandaloneDownloader Software]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22517</link>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 19:04:03 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22517</guid>
			<description><![CDATA[Einen schönen guten Abend!<br />
<br />
Ich bin neu hier im Forum und versuche, die Software ATS8500 auf meinem Rechner zu installieren. Beim Entpacken der Dateien erhalte ich bei zahlreichen Dateien den Fehler "Fehler beim Kopieren einer Datei" "Die Quelldatei ist beschädigt". Es handelt sich hier um einen Original Aritech USB-Stick mit der Version MR_1.5.0.15168.<br />
<br />
Könnte mir hier bitte jemand weiter helfen bzw. sagen, von wem diese Software technisch supported wird.<br />
<br />
Vielen Dank]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Einen schönen guten Abend!<br />
<br />
Ich bin neu hier im Forum und versuche, die Software ATS8500 auf meinem Rechner zu installieren. Beim Entpacken der Dateien erhalte ich bei zahlreichen Dateien den Fehler "Fehler beim Kopieren einer Datei" "Die Quelldatei ist beschädigt". Es handelt sich hier um einen Original Aritech USB-Stick mit der Version MR_1.5.0.15168.<br />
<br />
Könnte mir hier bitte jemand weiter helfen bzw. sagen, von wem diese Software technisch supported wird.<br />
<br />
Vielen Dank]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Software für ATS3104N]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22469</link>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 21:54:49 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22469</guid>
			<description><![CDATA[Hallo, ich habe eine gebrauchte ATS3104N mit GSM und IP Interface bekommen. Gibt es eine Software mit der ich über die IP Schnittstelle die Anlage programmieren kann? Habe was von einer Titan Software gelesen, habe da aber weiter nichts gefunden. <br />
<br />
Mit freundlichen Grüßen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo, ich habe eine gebrauchte ATS3104N mit GSM und IP Interface bekommen. Gibt es eine Software mit der ich über die IP Schnittstelle die Anlage programmieren kann? Habe was von einer Titan Software gelesen, habe da aber weiter nichts gefunden. <br />
<br />
Mit freundlichen Grüßen]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aritech Installation]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22248</link>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:35:03 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22248</guid>
			<description><![CDATA[Hallo, bei uns wurde ein Aritech Alarmsystem installiert (ATS1700). Kann man von diesem Foto her sagen wieviele AATS1210E Anschlussboxen zusätzlich verbaut wurden?<br />
<br />
Danke Grüße<br />
Markus<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><img src="images/attachtypes/image.gif" border="0" alt=".jpg" />&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=5722" target="_blank">WhatsApp Bild 2025-10-07 um 09.59.42_624f2f89.jpg</a> (Größe: 368,51 KB / Downloads: 332)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo, bei uns wurde ein Aritech Alarmsystem installiert (ATS1700). Kann man von diesem Foto her sagen wieviele AATS1210E Anschlussboxen zusätzlich verbaut wurden?<br />
<br />
Danke Grüße<br />
Markus<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><img src="images/attachtypes/image.gif" border="0" alt=".jpg" />&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=5722" target="_blank">WhatsApp Bild 2025-10-07 um 09.59.42_624f2f89.jpg</a> (Größe: 368,51 KB / Downloads: 332)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GE / Aritech Interlogix CS 575 Funkmelder Batterie vorzeitig entladen]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22208</link>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 13:28:26 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22208</guid>
			<description><![CDATA[Hallo Experten, <br />
Bei unserer Anlage von GE / Aritech Modell Interlogix CS 575 wird angezeigt, dass bei mehreren Funkmeldern (Fensterkontakte NX-450N) die Batterien entladen sind. Die Anlage wurde vor einem Jahr gewartet und alle Batterien getauscht. Die Meldungen kommen sporadisch für unterschiedliche Sensoren. <br />
Dass mehrere Sensoren defekt sein sollten, kann man vermutlich ausschließen. <br />
Dass mehrere Batterien nach bereits einem Jahr entladen sind, kann man vermutlich auch ausschließen. <br />
Der Wartungsbetrieb schlägt vor, nacheinander Teile zu tauschen oder besser eine neue Anlage einzubauen (&gt;&gt;5000€).<br />
<br />
Gibt es andere bekannte Ursachen?<br />
Kann man irgendetwas probieren?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo Experten, <br />
Bei unserer Anlage von GE / Aritech Modell Interlogix CS 575 wird angezeigt, dass bei mehreren Funkmeldern (Fensterkontakte NX-450N) die Batterien entladen sind. Die Anlage wurde vor einem Jahr gewartet und alle Batterien getauscht. Die Meldungen kommen sporadisch für unterschiedliche Sensoren. <br />
Dass mehrere Sensoren defekt sein sollten, kann man vermutlich ausschließen. <br />
Dass mehrere Batterien nach bereits einem Jahr entladen sind, kann man vermutlich auch ausschließen. <br />
Der Wartungsbetrieb schlägt vor, nacheinander Teile zu tauschen oder besser eine neue Anlage einzubauen (&gt;&gt;5000€).<br />
<br />
Gibt es andere bekannte Ursachen?<br />
Kann man irgendetwas probieren?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aritech CS 5500 LCD]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22188</link>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 13:12:51 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=22188</guid>
			<description><![CDATA[Hallo,<br />
ich muss eine Meldegruppe in unserer Aritech CS 550 LCD löschen, habe aber leider vergessen, wie ich das schon mal gemacht habe.<br />
Ich komme im Errichtermenue (Code [...]) über Zentrale zu den Meldegruppen aber dann kommt nie der Punkt Meldegruppe löschen.<br />
Kann mir jemand weiterhelfen?<br />
<br />
--------<br />
EDIT:<br />
Code entfernt, falls es sich um den tatsächlichen Errichtercode handeln sollte und nicht um den Menüpunkt.<br />
Ollik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo,<br />
ich muss eine Meldegruppe in unserer Aritech CS 550 LCD löschen, habe aber leider vergessen, wie ich das schon mal gemacht habe.<br />
Ich komme im Errichtermenue (Code [...]) über Zentrale zu den Meldegruppen aber dann kommt nie der Punkt Meldegruppe löschen.<br />
Kann mir jemand weiterhelfen?<br />
<br />
--------<br />
EDIT:<br />
Code entfernt, falls es sich um den tatsächlichen Errichtercode handeln sollte und nicht um den Menüpunkt.<br />
Ollik]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hilfe von Aritech Techniker gesucht]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=21986</link>
			<pubDate>Wed, 07 May 2025 19:58:11 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=21986</guid>
			<description><![CDATA[Hallo, gibt es jemand in Großraum Stuttgart der sich mit der Aritech Anlage auskennt und mich bei der Hardwarewartung unterstützen könnte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo, gibt es jemand in Großraum Stuttgart der sich mit der Aritech Anlage auskennt und mich bei der Hardwarewartung unterstützen könnte.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bereich entfernen/deaktivieren an Aritech CS575]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=21973</link>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 11:29:31 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=21973</guid>
			<description><![CDATA[Hallo,<br />
<br />
an meiner Aritech CS575 sind zwei Bereiche eingestellt.<br />
Am Mehrbereichsbedienteil werden die zwei Bereiche auch angezeigt.<br />
<br />
Ich würde gerne den Bereich 2 komplett löschen bzw. deaktivieren, finde aber in keiner Anleitung, wie das funktioniert.<br />
<br />
Ich hoffe, es kann mir hier jemand weiterhelfen. Ins Errichtermenü komme ich.<br />
<br />
Vielen Dank im Voraus.<br />
<br />
LG Alex<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><img src="images/attachtypes/image.gif" border="0" alt=".jpg" />&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=5629" target="_blank">IMG_20250120_064745123.jpg</a> (Größe: 202,93 KB / Downloads: 185)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo,<br />
<br />
an meiner Aritech CS575 sind zwei Bereiche eingestellt.<br />
Am Mehrbereichsbedienteil werden die zwei Bereiche auch angezeigt.<br />
<br />
Ich würde gerne den Bereich 2 komplett löschen bzw. deaktivieren, finde aber in keiner Anleitung, wie das funktioniert.<br />
<br />
Ich hoffe, es kann mir hier jemand weiterhelfen. Ins Errichtermenü komme ich.<br />
<br />
Vielen Dank im Voraus.<br />
<br />
LG Alex<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><img src="images/attachtypes/image.gif" border="0" alt=".jpg" />&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=5629" target="_blank">IMG_20250120_064745123.jpg</a> (Größe: 202,93 KB / Downloads: 185)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brauche Hilfe bei Programmierung von CS575]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=21773</link>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 19:33:43 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=21773</guid>
			<description><![CDATA[Hallo, <br />
ich möchte meine CS575 mit einem Konnected Interface Kit in ein Smart Home System integrieren.<br />
<br />
Dazu muß man eine der Zonen als Keyswitch programmieren und programmierbare Ausgänge für die Statusinformation einrichten.<br />
<br />
Wie das bei einer anderen Alarmanlage funktioniert, wird in diesem Video gezeigt:<br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=-zOMsLEMQgg&amp;t=1710s&amp;ab_channel=Konnected" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=-zOMsLEM...=Konnected</a><br />
<br />
Kann mir hier jemand behilflich sein, das bei der Ariitech umzusetzen?<br />
<br />
Vielen Dank im Voraus.<br />
<br />
LG Alex]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo, <br />
ich möchte meine CS575 mit einem Konnected Interface Kit in ein Smart Home System integrieren.<br />
<br />
Dazu muß man eine der Zonen als Keyswitch programmieren und programmierbare Ausgänge für die Statusinformation einrichten.<br />
<br />
Wie das bei einer anderen Alarmanlage funktioniert, wird in diesem Video gezeigt:<br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=-zOMsLEMQgg&amp;t=1710s&amp;ab_channel=Konnected" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=-zOMsLEM...=Konnected</a><br />
<br />
Kann mir hier jemand behilflich sein, das bei der Ariitech umzusetzen?<br />
<br />
Vielen Dank im Voraus.<br />
<br />
LG Alex]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HowTo: Aritech-Melder an Telenot und Honeywell EMZ bzw.  AD600/AD1000 im Bus-1 Modus]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=21691</link>
			<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 14:52:41 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=21691</guid>
			<description><![CDATA[Hallo zusammen und einen schönen dritten Advent!<br />
<br />
Ich hab mich hier ja schon wiederholt über die grauenhaft schlechte technische Dokumentation bei Aritech aufgeregt.  Da seit dem Verkauf anscheinend auch niemand mehr in Neuss ans Telefon geht, den man fragen könnte, hab ich notgedrungen ein bisschen rumgeforscht und möchte Euch das Ergebnis nicht vorenthalten.  Vieleicht hilft's ja dem einen oder anderen bei seinen EMA-Projekten...<br />
<br />
Hintergrund:  Ich mag die Telenot hiplex und mag ich EV1000, DD1000, VE1000 - Melderserie von Aritech.   Da wäre es doch schön, wenn die sich gut miteinander verstehen würden.<br />
Das geht auch ganz wunderbar und preiswert mit dem AD1000 Busmodul von Aritech.<br />
<br />
-------------------------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Anschaltung AD600 / AD1000 an Bus-1</span><br />
<br />
Die Bedienungsanleitung, bzw. die Application-Note zum Bus-1 am AD1000 ist in mehreren Punkten irreführend, falsch und unvollständig:<br />
<br />
1. Die Steuerausgänge für Gehtest (WT) und Scharf (D/N) sind nicht wie angegeben HI-aktiv angesteuert.<br />
Beide Ausgänge sind Gegentakt-getrieben.<br />
Bei unscharfer Anlage liegen beide Ausgänge auf HI.  Bei Scharf wird D/N auf LO gezogen.<br />
Bei aktivem Gehtest wird WT auf LO gezogen.<br />
<br />
2. Die Busadressen 62 und 63 können vom AD1000 nicht für die primäre Funktion als Adresse eingestellt werden.  Trotzdem werden diese genutzt und werden unabhängig von der eingestellten Adresse ausgewertet.<br />
Das AD1000 nutzt die von der Zentrale für Adresse 63 gesendeten Steuersignale für des Ausgang Gehtest (WT) und jene der Adresse 62 für den Ausgang Scharf (D/N).<br />
<br />
3. DIP-8 trägt eine Sonderfunktion.  Diese ist nicht wie angegeben ein „Alarmspeicher“.<br />
Bei DIP-8 auf ON wird das Steuersignal der Adresse 62 für den Ausgang Scharf (D/N) verwendet.<br />
Bei DIP-8 auf OFF wird das Scharf-Steuersignal der eingestellten Adresse n für den Ausgang Scharf (D/N) verwendet.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Busverhalten auf der eingestellten Adresse n</span><br />
<br />
Das AD1000 reagiert als Typ „Logikmelder“.<br />
Als Rückmeldesignal des Melders sind die Zustände „Normalbetrieb“, „Sabotage“ und „Alarm“ vorgesehen.  Alle 3 werden vom AD1000 korrekt unterstützt.<br />
Als Steuersignal sind die Zustände „Scharf“, „Unscharf“, und „Reset“ vorgesehen.  Hier werden nur die ersten zwei vom AD1000 ausgewertet und (abhängig von DIP-8) für des Ausgang Scharf (D/N) genutzt.  Das von der Zentrale generierte „Reset“-Signal wird nicht ausgewertet.  Die sonst übliche Auslösung eines zeitlich begrenzten Gehtests nach Reset wird vom AD1000 nicht unterstützt.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Busverhalten auf den Adressen 62 und 63</span><br />
<br />
Hier reagiert das AD1000 nicht aktiv auf den Bus, sendet also keine Rückmeldesignale an die Zentrale.<br />
Es wertet aber die Steuersignale entsprechend dem Typ „Schaltmodul“ aus.<br />
Bei Zustand „Normalbetrieb“ wird der jeweilige Ausgang mit 12V getrieben.<br />
Bei Zustand „Ausgang aktiv“ wird der jeweilige Ausgang mit 0V getrieben.<br />
<br />
Busadresse 62 treibt den Ausgang Scharf (D/N), wenn DIP-8 auf ON steht.<br />
Busadresse 63 treibt den Ausgang Gehtest (WT).<br />
<br />
Beide Adressen müssen zwingend von der Zentrale angesprochen werden.  Bei verkürzter Bus-Enummerierung moderner Zentralen (z.B. hiplex) fällt das AD1000 komplett aus und reagiert nur noch sporadisch auf seine eigene Adresse n.  Offenkundig benötigt das Modul die vollständige Bus-Enummerierung, um die Adressen korrekt zuordnen zu können.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Anschaltung des AD1000 an Telenot hiplex</span><br />
<br />
1. Das AD1000 kann ganz normal als „Logikmelder (Fremdhersteller)" am Bus-1 der hiplex angesprochen werden.  Allerdings wird nach einem Reset kein Gehtest ausgelöst.   DIP-7 muss auf ON stehen, um den Bus-1 auszuwählen.  Die Busadresse wird mit DIP-1 bis DIP-6 eingestellt.<br />
<br />
2. Es muss zwingend ein Melder vom Typ „Schaltmodul“ auf Adresse 63 programmiert werden.  Diesem ist die Ausgangsfunktion „Gehtest“ zuzuweisen.<br />
Da dieser Melder physisch nicht existiert, muss die dann auftretende Sabotage wegen „Melder fehlt“ umgeleitet werden. Dazu wird ein neuer Alarmierungstyp „Dummy für AD1000“ (oder ähnlich) erstellt:  Typ Diagnose, keine Zwangsläufigkeit, kein ESP-Eintrag, keine Alarme.<br />
Dieser Alarmierungstyp ist der Überwachung/Sabotage des Schaltmoduls zuzuweisen. <br />
<br />
3. Optional kann ein zweites Schaltmodul entsprechend mit der Ausgangsfunktion „extern scharf“ (oder ähnlich) auf die Adresse 62 programmiert werden.<br />
<br />
4. Der Melder ist auf negative Logik zu jumpern. (D/N und WT sind LO-aktiv.)<br />
<br />
5. Sollte der genutzte Melder nur positive Logik unterstützen, so muss die Logik in der Programmierung der Zentrale invertiert werden.  In diesem Fall muss DIP-8 auf ON stehen und der Weg über das Schaltmodul auf Adresse 62 genutzt werden.<br />
(Das auf Adresse n übermittelte Scharf/Unscharf-Signal erlaubt keine Invertierung.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo zusammen und einen schönen dritten Advent!<br />
<br />
Ich hab mich hier ja schon wiederholt über die grauenhaft schlechte technische Dokumentation bei Aritech aufgeregt.  Da seit dem Verkauf anscheinend auch niemand mehr in Neuss ans Telefon geht, den man fragen könnte, hab ich notgedrungen ein bisschen rumgeforscht und möchte Euch das Ergebnis nicht vorenthalten.  Vieleicht hilft's ja dem einen oder anderen bei seinen EMA-Projekten...<br />
<br />
Hintergrund:  Ich mag die Telenot hiplex und mag ich EV1000, DD1000, VE1000 - Melderserie von Aritech.   Da wäre es doch schön, wenn die sich gut miteinander verstehen würden.<br />
Das geht auch ganz wunderbar und preiswert mit dem AD1000 Busmodul von Aritech.<br />
<br />
-------------------------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Anschaltung AD600 / AD1000 an Bus-1</span><br />
<br />
Die Bedienungsanleitung, bzw. die Application-Note zum Bus-1 am AD1000 ist in mehreren Punkten irreführend, falsch und unvollständig:<br />
<br />
1. Die Steuerausgänge für Gehtest (WT) und Scharf (D/N) sind nicht wie angegeben HI-aktiv angesteuert.<br />
Beide Ausgänge sind Gegentakt-getrieben.<br />
Bei unscharfer Anlage liegen beide Ausgänge auf HI.  Bei Scharf wird D/N auf LO gezogen.<br />
Bei aktivem Gehtest wird WT auf LO gezogen.<br />
<br />
2. Die Busadressen 62 und 63 können vom AD1000 nicht für die primäre Funktion als Adresse eingestellt werden.  Trotzdem werden diese genutzt und werden unabhängig von der eingestellten Adresse ausgewertet.<br />
Das AD1000 nutzt die von der Zentrale für Adresse 63 gesendeten Steuersignale für des Ausgang Gehtest (WT) und jene der Adresse 62 für den Ausgang Scharf (D/N).<br />
<br />
3. DIP-8 trägt eine Sonderfunktion.  Diese ist nicht wie angegeben ein „Alarmspeicher“.<br />
Bei DIP-8 auf ON wird das Steuersignal der Adresse 62 für den Ausgang Scharf (D/N) verwendet.<br />
Bei DIP-8 auf OFF wird das Scharf-Steuersignal der eingestellten Adresse n für den Ausgang Scharf (D/N) verwendet.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Busverhalten auf der eingestellten Adresse n</span><br />
<br />
Das AD1000 reagiert als Typ „Logikmelder“.<br />
Als Rückmeldesignal des Melders sind die Zustände „Normalbetrieb“, „Sabotage“ und „Alarm“ vorgesehen.  Alle 3 werden vom AD1000 korrekt unterstützt.<br />
Als Steuersignal sind die Zustände „Scharf“, „Unscharf“, und „Reset“ vorgesehen.  Hier werden nur die ersten zwei vom AD1000 ausgewertet und (abhängig von DIP-8) für des Ausgang Scharf (D/N) genutzt.  Das von der Zentrale generierte „Reset“-Signal wird nicht ausgewertet.  Die sonst übliche Auslösung eines zeitlich begrenzten Gehtests nach Reset wird vom AD1000 nicht unterstützt.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Busverhalten auf den Adressen 62 und 63</span><br />
<br />
Hier reagiert das AD1000 nicht aktiv auf den Bus, sendet also keine Rückmeldesignale an die Zentrale.<br />
Es wertet aber die Steuersignale entsprechend dem Typ „Schaltmodul“ aus.<br />
Bei Zustand „Normalbetrieb“ wird der jeweilige Ausgang mit 12V getrieben.<br />
Bei Zustand „Ausgang aktiv“ wird der jeweilige Ausgang mit 0V getrieben.<br />
<br />
Busadresse 62 treibt den Ausgang Scharf (D/N), wenn DIP-8 auf ON steht.<br />
Busadresse 63 treibt den Ausgang Gehtest (WT).<br />
<br />
Beide Adressen müssen zwingend von der Zentrale angesprochen werden.  Bei verkürzter Bus-Enummerierung moderner Zentralen (z.B. hiplex) fällt das AD1000 komplett aus und reagiert nur noch sporadisch auf seine eigene Adresse n.  Offenkundig benötigt das Modul die vollständige Bus-Enummerierung, um die Adressen korrekt zuordnen zu können.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Anschaltung des AD1000 an Telenot hiplex</span><br />
<br />
1. Das AD1000 kann ganz normal als „Logikmelder (Fremdhersteller)" am Bus-1 der hiplex angesprochen werden.  Allerdings wird nach einem Reset kein Gehtest ausgelöst.   DIP-7 muss auf ON stehen, um den Bus-1 auszuwählen.  Die Busadresse wird mit DIP-1 bis DIP-6 eingestellt.<br />
<br />
2. Es muss zwingend ein Melder vom Typ „Schaltmodul“ auf Adresse 63 programmiert werden.  Diesem ist die Ausgangsfunktion „Gehtest“ zuzuweisen.<br />
Da dieser Melder physisch nicht existiert, muss die dann auftretende Sabotage wegen „Melder fehlt“ umgeleitet werden. Dazu wird ein neuer Alarmierungstyp „Dummy für AD1000“ (oder ähnlich) erstellt:  Typ Diagnose, keine Zwangsläufigkeit, kein ESP-Eintrag, keine Alarme.<br />
Dieser Alarmierungstyp ist der Überwachung/Sabotage des Schaltmoduls zuzuweisen. <br />
<br />
3. Optional kann ein zweites Schaltmodul entsprechend mit der Ausgangsfunktion „extern scharf“ (oder ähnlich) auf die Adresse 62 programmiert werden.<br />
<br />
4. Der Melder ist auf negative Logik zu jumpern. (D/N und WT sind LO-aktiv.)<br />
<br />
5. Sollte der genutzte Melder nur positive Logik unterstützen, so muss die Logik in der Programmierung der Zentrale invertiert werden.  In diesem Fall muss DIP-8 auf ON stehen und der Weg über das Schaltmodul auf Adresse 62 genutzt werden.<br />
(Das auf Adresse n übermittelte Scharf/Unscharf-Signal erlaubt keine Invertierung.)]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aritech CD3008 Bedienteil]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=21519</link>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 10:10:13 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=21519</guid>
			<description><![CDATA[Hallo erstmal,<br />
ich habe gestern meine Aritech CD3404 zum wiederbeleben angeschlossen.<br />
Leider funzt das Bedienteil nicht mehr. Es leuchtet noch nicht einmal.<br />
Hab es schon über ein externes 12V/2A netzteil separat versucht aber es giebt keinen Mucks von sich.<br />
Beim durchmessen ist mir soweit nichts aufgefallen, heisst aber nichts.<br />
Hat jemand eine Idee?  Sollbruchstelle oder eine Diode die öfter an diesem Gerät defekt ist ?<br />
Vielen Dank schonmal.<br />
Jens]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo erstmal,<br />
ich habe gestern meine Aritech CD3404 zum wiederbeleben angeschlossen.<br />
Leider funzt das Bedienteil nicht mehr. Es leuchtet noch nicht einmal.<br />
Hab es schon über ein externes 12V/2A netzteil separat versucht aber es giebt keinen Mucks von sich.<br />
Beim durchmessen ist mir soweit nichts aufgefallen, heisst aber nichts.<br />
Hat jemand eine Idee?  Sollbruchstelle oder eine Diode die öfter an diesem Gerät defekt ist ?<br />
Vielen Dank schonmal.<br />
Jens]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kennt jemand diesen Melder]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=21234</link>
			<pubDate>Thu, 23 May 2024 16:57:18 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=21234</guid>
			<description><![CDATA[Hallo zusammen,<br />
<br />
wurde von einem Kunden gebeten nach der defekten EMA seiner Tochter zu schauen. Die Zentrale ist eine Aritech Advisor 150 bzw. CD15004. Über den Fenstern sind jeweils die abgebildeten Melder angebracht. Nehme an, dass die auch von Aritech sind. Kennt jemand den Melder und kann mir sagen, was das Ding macht?<br />
<br />
Danke vorab!<br />
<br />
Gruß surfer<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><img src="images/attachtypes/image.gif" border="0" alt=".jpg" />&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=5365" target="_blank">Fenstermelder.jpg</a> (Größe: 414,89 KB / Downloads: 289)
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
------------<br />
EDIT:<br />
Klarnamen entfernt<br />
Ollik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo zusammen,<br />
<br />
wurde von einem Kunden gebeten nach der defekten EMA seiner Tochter zu schauen. Die Zentrale ist eine Aritech Advisor 150 bzw. CD15004. Über den Fenstern sind jeweils die abgebildeten Melder angebracht. Nehme an, dass die auch von Aritech sind. Kennt jemand den Melder und kann mir sagen, was das Ding macht?<br />
<br />
Danke vorab!<br />
<br />
Gruß surfer<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><img src="images/attachtypes/image.gif" border="0" alt=".jpg" />&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=5365" target="_blank">Fenstermelder.jpg</a> (Größe: 414,89 KB / Downloads: 289)
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
------------<br />
EDIT:<br />
Klarnamen entfernt<br />
Ollik]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lagerfund - Was ist das?]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=20724</link>
			<pubDate>Sat, 18 Nov 2023 11:28:53 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=20724</guid>
			<description><![CDATA[Moin zusammen!<br />
<br />
Erkennt jemand dieses Teil?   <br />
Das müsste irgendein Funkmodul aus der CSx- und NX-Reihe sein.     Die mir bekannten CSx-Empfänger haben aber alle 'ne komplett andere Leiterplatte und Bestückung und bei der NX finde ich irgendwie auch nix passendes.<br />
<br />
Danke und Gruß<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><img src="images/attachtypes/image.gif" border="0" alt=".jpg" />&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=5160" target="_blank">Funkmodul.jpg</a> (Größe: 392,7 KB / Downloads: 396)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Moin zusammen!<br />
<br />
Erkennt jemand dieses Teil?   <br />
Das müsste irgendein Funkmodul aus der CSx- und NX-Reihe sein.     Die mir bekannten CSx-Empfänger haben aber alle 'ne komplett andere Leiterplatte und Bestückung und bei der NX finde ich irgendwie auch nix passendes.<br />
<br />
Danke und Gruß<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><img src="images/attachtypes/image.gif" border="0" alt=".jpg" />&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=5160" target="_blank">Funkmodul.jpg</a> (Größe: 392,7 KB / Downloads: 396)
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CS-x75: Zentrale verlässt Errichter-Menü von selbst?]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=20466</link>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 10:07:18 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=20466</guid>
			<description><![CDATA[Mal ne Frage an die alten Hasen, die die CS noch wie ihre Westentasche kennen...<br />
<br />
Sobald ich am Bedienteil das Errichtermenü aufrufe, löst die Anlage keine Sabotage-Alarme mehr aus.   Das finde ich sehr praktisch, wenn man mal schnell an ein paar Meldern was fummeln will.  (Z.B. Batteriewechsel)<br />
<br />
Es scheint da aber irgendeine Art von Timeout zu geben.  Die Anlage verlässt dann das Errichtermenü selbständig und wenn ich den Melder in dem Moment noch offen habe, wird's natürlich laut.<br />
<br />
Was mich jetzt dabei wundert:  Manche Anlagen machen das schon nach ca. 5-10 Minuten, andere nach einer Stunde und wieder andere überhaupt nicht.<br />
Das scheint auch nicht abhängig davon zu sein, ob man irgendwas am Bedienteil und im Errichtermenü macht.   Z.B. kann es sein, das ich gerade vor ein paar Sekunden mich noch durch das Menü getippert habe und plötzlich kommt der Neustart.<br />
<br />
Hat irgendjemand 'ne Idee dazu, woher dieses unterschiedliche Verhalten kommen könnte?   Ich hatte bei einer Anlage, die das immer wieder schon nach sehr kurzer Zeit gemacht hat, den Verdacht, dass evtl. ein ganz anderer Effekt sein könnte und der tatsächliche Grund eine nicht ganz 100% zuverlässige Kommunikation zwischen Zentrale und Bedienteil ist, die dann eine Art Watchdog auslöst.  Ist aber nur eine vage Vermutung.<br />
<br />
Any ideas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mal ne Frage an die alten Hasen, die die CS noch wie ihre Westentasche kennen...<br />
<br />
Sobald ich am Bedienteil das Errichtermenü aufrufe, löst die Anlage keine Sabotage-Alarme mehr aus.   Das finde ich sehr praktisch, wenn man mal schnell an ein paar Meldern was fummeln will.  (Z.B. Batteriewechsel)<br />
<br />
Es scheint da aber irgendeine Art von Timeout zu geben.  Die Anlage verlässt dann das Errichtermenü selbständig und wenn ich den Melder in dem Moment noch offen habe, wird's natürlich laut.<br />
<br />
Was mich jetzt dabei wundert:  Manche Anlagen machen das schon nach ca. 5-10 Minuten, andere nach einer Stunde und wieder andere überhaupt nicht.<br />
Das scheint auch nicht abhängig davon zu sein, ob man irgendwas am Bedienteil und im Errichtermenü macht.   Z.B. kann es sein, das ich gerade vor ein paar Sekunden mich noch durch das Menü getippert habe und plötzlich kommt der Neustart.<br />
<br />
Hat irgendjemand 'ne Idee dazu, woher dieses unterschiedliche Verhalten kommen könnte?   Ich hatte bei einer Anlage, die das immer wieder schon nach sehr kurzer Zeit gemacht hat, den Verdacht, dass evtl. ein ganz anderer Effekt sein könnte und der tatsächliche Grund eine nicht ganz 100% zuverlässige Kommunikation zwischen Zentrale und Bedienteil ist, die dann eine Art Watchdog auslöst.  Ist aber nur eine vage Vermutung.<br />
<br />
Any ideas?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AS620RF]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=20215</link>
			<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 17:03:03 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=20215</guid>
			<description><![CDATA[Moin,<br />
<br />
wir haben in den letzten Jahren bei UTC Anlagen viel die AS620RF verbaut. In den letzten 2 Jahren häufen sich die Probleme damit, meistens funktioniert die Scharfschaltquittierung nicht mehr oder die Sirene reagiert gar nicht mehr. <br />
<br />
Bei einem Kunden hab ich das Teil inzwischen 3x getauscht, bei einem anderen ist die Bundesnetzagentur angerückt, weil die Sirene dauerhaft  gesendet hat und man auf dem Parkplatz daneben keine Autos mehr per Fernbedienung öffnen konnte.<br />
<br />
Entweder halten sie ewig oder machen alle nach 2-3 Jahren Ärger. Anscheinend ist die italienische Technik nicht so ganz für Norddeutschland geeignet.<br />
<br />
Habt ihr auch vermehrt Probleme mit den Teilen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Moin,<br />
<br />
wir haben in den letzten Jahren bei UTC Anlagen viel die AS620RF verbaut. In den letzten 2 Jahren häufen sich die Probleme damit, meistens funktioniert die Scharfschaltquittierung nicht mehr oder die Sirene reagiert gar nicht mehr. <br />
<br />
Bei einem Kunden hab ich das Teil inzwischen 3x getauscht, bei einem anderen ist die Bundesnetzagentur angerückt, weil die Sirene dauerhaft  gesendet hat und man auf dem Parkplatz daneben keine Autos mehr per Fernbedienung öffnen konnte.<br />
<br />
Entweder halten sie ewig oder machen alle nach 2-3 Jahren Ärger. Anscheinend ist die italienische Technik nicht so ganz für Norddeutschland geeignet.<br />
<br />
Habt ihr auch vermehrt Probleme mit den Teilen?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PC Verbindung zur 1500ip]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=19871</link>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 20:22:35 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=19871</guid>
			<description><![CDATA[Hallo ATS Kenner, <br />
<br />
ich habe mich mit dem Downloader über USB erfolgreich mit meiner ATS 1500 IP verbunden, es ist schon länger her wo ich das letzte mal an der Anlage mit dem Rechner war. Beim Konfiguration lesen, sagt das Programm mir das die Zugriffsberechtigung nicht gegeben ist, oder eine bestehende Anmeldung bereits vorliegt. <br />
Ich weiß noch das ich was machen musste um auslesen zu können, aber halt nicht mehr wie genau die Vorgehensweise war. <br />
Bitte um Hilfe. <br />
<br />
Danke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo ATS Kenner, <br />
<br />
ich habe mich mit dem Downloader über USB erfolgreich mit meiner ATS 1500 IP verbunden, es ist schon länger her wo ich das letzte mal an der Anlage mit dem Rechner war. Beim Konfiguration lesen, sagt das Programm mir das die Zugriffsberechtigung nicht gegeben ist, oder eine bestehende Anmeldung bereits vorliegt. <br />
Ich weiß noch das ich was machen musste um auslesen zu können, aber halt nicht mehr wie genau die Vorgehensweise war. <br />
Bitte um Hilfe. <br />
<br />
Danke.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Erweiterung, Akku entladen, 52]]></title>
			<link>https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=19719</link>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 08:32:41 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=19719</guid>
			<description><![CDATA[Moin zusammen,<br />
<br />
ich heisse Wolfgang und habe mich hier heute registriert.<br />
Ich lebe in der nördlichen LüHei und bin ein 63er Geburtsjahr.<br />
<br />
Registriert habe ich mich, wie sollte es anders sein, aufgrund eines Problems mit meiner NX-10.<br />
Die Anlage besteht aus aus der Zentrale mit Notstromakku, einem Wandbedienteil, diversen Fensterkontakten und einer Aussensirene.<br />
<br />
Heute Morgen bekam ich von meiner Anlage den Hinweis<br />
Erweiterung, Akku entladen, 52.<br />
<br />
Also habe ich lt. BDA die Firma angerufen, die mir die Anlage gebaut hat. Leider ist der Kenner dieser Anlagen (es gibt dort nur den Einen, der sich damit auskennt) seit genau heute... für 14 Tage im Urlaub.<br />
<br />
Nun stehe ich da... Lederhose-Gummischwert...<br />
<br />
Ich bin selber Techniker und durchaus in der Lage, jegliche Akkus der Anlage selber zu tauschen, jedoch gibt mir die Bedienungsanleitung keinen Aufschluss darauf, um welchen Sensor es sich handelt, bei dem die Batterie ihr Leben aushaucht... Das Bedienteil wird es nicht sein, denn das ist, wenn ich mich richtig erinnere, die 192. <br />
Hier jedoch bekomme ich die 52 signalisiert.<br />
<br />
Richtig blöde wird es, wenn die Batterie zu schwach wird und es zu einem Sabotagealarm kommt, während ich nicht im Haus bin. <br />
Ich denke, das würde wohl auch geschehen, wenn die Anlage unscharf ist... <br />
<br />
Lt. BDA soll ich bei meiner genannten Meldung den Errichter informieren... <br />
Und hier schließt sich der Kreis...<br />
<br />
Könnte mir hier jemand evtl. einen Tipp geben, um welche Art der "Erweiterung" es sich bei der 52 handelt?<br />
<br />
Unf falls es ein Fensterkontakt sein sollte.... Ist der Batterietyp <br />
Duracell DL 123A korrekt?<br />
Ich würde dann gleich alle tauschen..<br />
<br />
Danke schön für Eure Mühe und freundliche Grüße aus der LüHei<br />
Wolfgang]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Moin zusammen,<br />
<br />
ich heisse Wolfgang und habe mich hier heute registriert.<br />
Ich lebe in der nördlichen LüHei und bin ein 63er Geburtsjahr.<br />
<br />
Registriert habe ich mich, wie sollte es anders sein, aufgrund eines Problems mit meiner NX-10.<br />
Die Anlage besteht aus aus der Zentrale mit Notstromakku, einem Wandbedienteil, diversen Fensterkontakten und einer Aussensirene.<br />
<br />
Heute Morgen bekam ich von meiner Anlage den Hinweis<br />
Erweiterung, Akku entladen, 52.<br />
<br />
Also habe ich lt. BDA die Firma angerufen, die mir die Anlage gebaut hat. Leider ist der Kenner dieser Anlagen (es gibt dort nur den Einen, der sich damit auskennt) seit genau heute... für 14 Tage im Urlaub.<br />
<br />
Nun stehe ich da... Lederhose-Gummischwert...<br />
<br />
Ich bin selber Techniker und durchaus in der Lage, jegliche Akkus der Anlage selber zu tauschen, jedoch gibt mir die Bedienungsanleitung keinen Aufschluss darauf, um welchen Sensor es sich handelt, bei dem die Batterie ihr Leben aushaucht... Das Bedienteil wird es nicht sein, denn das ist, wenn ich mich richtig erinnere, die 192. <br />
Hier jedoch bekomme ich die 52 signalisiert.<br />
<br />
Richtig blöde wird es, wenn die Batterie zu schwach wird und es zu einem Sabotagealarm kommt, während ich nicht im Haus bin. <br />
Ich denke, das würde wohl auch geschehen, wenn die Anlage unscharf ist... <br />
<br />
Lt. BDA soll ich bei meiner genannten Meldung den Errichter informieren... <br />
Und hier schließt sich der Kreis...<br />
<br />
Könnte mir hier jemand evtl. einen Tipp geben, um welche Art der "Erweiterung" es sich bei der 52 handelt?<br />
<br />
Unf falls es ein Fensterkontakt sein sollte.... Ist der Batterietyp <br />
Duracell DL 123A korrekt?<br />
Ich würde dann gleich alle tauschen..<br />
<br />
Danke schön für Eure Mühe und freundliche Grüße aus der LüHei<br />
Wolfgang]]></content:encoded>