Thema: Probleme mit der spontanen Auslösung der Aussensirene
Beitrag: RE: Probleme mit der spontanen Auslösung der Ausse...
Schmeiss doch mal beide Außensirenen raus.
Dann beide Sirenen für ein paar Minuten stromlos machen.
Dann die Sirenen nacheinander neu einlernen.
Zentrale auch mal stromlos machen (+ Akku ab) paar M... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
3 |
2.435 |
31-01-2017, 12:58 |
|
|
Thema: Secvest app lädt Logbuch nicht
Beitrag: RE: Secvest app lädt Logbuch nicht
Schmeiss doch mal im Benutzermenü alle Handys raus (Push-Mitteilung).
Bei den APPs hast du die Zentrale mal neu eingerichtet ? Wenn du die Apps neu installiert hast gehe ich mal davon aus
Du kannst ... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
5 |
4.432 |
19-02-2017, 20:42 |
|
|
Thema: Ein FUBW50000 in eine FUAA50000 einbinden
Beitrag: RE: Ein FUBW50000 in eine FUAA50000 einbinden
Errichtermodus----Komponenten----Funk Zonen----freien Zohnenplatz auswählen---Einlernen----Sabotagekontakt oder Batterie einlegen im Bew. Melder----Teilbereich,Namen,Eigenschaft einstellen
Würde dir ... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
5 |
3.405 |
19-02-2017, 20:45 |
|
|
Thema: Secvest app lädt Logbuch nicht
Beitrag: RE: Secvest app lädt Logbuch nicht
...und bitte sei bei der Einrichtung der Apps bzw. bei der Bedienung mit der APP NICHT im selben Netzwerk in der sich die Zentrale befindet.
Also WLAN aus und Mobile Daten verwenden. |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
5 |
4.432 |
20-02-2017, 18:54 |
|
|
Thema: SW 2.00.05 online verfügbar
Beitrag: RE: SW 2.00.05 online verfügbar
Gut zu wissen ist auch, dass die überarbeiteten Funk-Komponenten mit Rolling-Code Verfahren NICHT abwärtskompatibel sind. Sprich man kann sie nicht an der 2-Way verwenden. Deswegen hat ABUS sich auch ... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
17 |
8.565 |
20-02-2017, 19:09 |
|
|
Thema: Secvest app lädt Logbuch nicht
Beitrag: RE: Secvest app lädt Logbuch nicht
Secvest APP auf den Smartphones auf dem neustem Stand ? |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
5 |
4.432 |
23-02-2017, 18:24 |
|
|
Thema: Secvest VoIP und Email einrichten.
Beitrag: RE: Secvest VoIP und Email einrichten.
Vom technischen Support von ABUS. Diese sind aber den Facherrichtern bzw. Kompetenzpartnern vorbehalten bzw. Zur Verfügung gestellt. |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
60 |
61.104 |
03-03-2017, 15:25 |
|
|
Thema: Fusg50000 Fusg 50010
Beitrag: RE: Fusg50000 Fusg 50010
(08-03-2017 08:30)Nobsy schrieb: Hallo
weiss jemand die unterschiede der beiden Aussensierenen
und kann man beide an der neuen Secvest betreiben?
Sirene ist anders aufgebaut innen....Stufenlo... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
2 |
3.470 |
08-03-2017, 22:33 |
|
|
Thema: PSTN Komm-Weg-Störung
Beitrag: RE: PSTN Komm-Weg-Störung
PSTN Komm Weg Störung kannst du auch sperren. Dann bekommst du keine Fehlermeldung mehr wenn telefoniert wird.
Ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
6 |
8.495 |
08-03-2017, 22:37 |
|
|
Thema: PSTN Komm-Weg-Störung
Beitrag: RE: PSTN Komm-Weg-Störung
(09-03-2017 10:54)Terra1961 schrieb: Wie kann ich die PSTN Komm Weg Störung den sperren.
Bis jetzt hatte ich nur die Optionen gefunden ab welcher Verzögerung (max 60s ) er anspricht und wie er... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
6 |
8.495 |
09-03-2017, 20:03 |
|
|
Thema: Secvest App steuert nicht im mobilen Netz
Beitrag: RE: Secvest App steuert nicht im mobilen Netz
Solange die secvest nicht sauber auf dem Abus Server aufliegt kannst du die Zentrale auch nicht extern erreichen. Auch nicht per App wenn du dich nicht im selben Netzwerk wie die Zentrale befindet.
... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
14 |
10.663 |
15-03-2017, 13:48 |
|
|
Thema: Anfängerfragen
Beitrag: RE: Anfängerfragen
Da stimmt was anderes nicht. Nur weil du auf ein Ausgang programmiert hast kannst du trotzdem die Anlage aktivieren mit der App, vorausgesetzt die Zone ist geschlossen.
Wieviel Melder hast du denn un... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
9 |
6.277 |
15-03-2017, 14:03 |
|
|
Thema: Anfängerfragen
Beitrag: RE: Anfängerfragen
Warum 2 Teilbereiche ? Ist unüblich. Bei einem Wohnhaus = 1 Teilbereich.
Es empfiehlt sich jede Zone immer nur einem Teilbereich zu zuordnen.
Mach doch mal folgendes:
TB 1 , Typ Zeit
Alle Zonen T... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
9 |
6.277 |
15-03-2017, 17:37 |
|
|
Thema: Secvest App steuert nicht im mobilen Netz
Beitrag: RE: Secvest App steuert nicht im mobilen Netz
(15-03-2017 19:50)funkistnichtalles schrieb: Ob die Abus auch den Port 80 weitergeleitet haben will, weiß ich nicht.
Der Interner HTTP Port bei der Secvest ist 80 und muss nicht weitergeleitet... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
14 |
10.663 |
15-03-2017, 22:06 |
|
|
Thema: Anfängerfragen
Beitrag: RE: Anfängerfragen
(15-03-2017 17:54)helgreim schrieb: Ah, ha :blush:
Zwei Teilbereiche deshalb, weil ich es so verstanden habe, dass wenn der Eingangsbereich Ein/Aus sein soll damm muss die Zone sowie auch der ... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
9 |
6.277 |
15-03-2017, 22:26 |
|
|
Thema: Fenstergriffsicherung vs. Öffnungsmelder
Beitrag: RE: Fenstergriffsicherung vs. Öffnungsmelder
Ich empfehle dir den Öffnungsmelder FUMK50000 oder 50030.
Dort kannst du dann auch wenn gewünscht was andrahten z.b. ein Glasbruchmelder.
Fenstergriff sollte immer abschließbar sein. 100 oder 200Nm A... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
3 |
3.116 |
17-03-2017, 22:06 |
|
|
Thema: Secvest spricht nicht mehr
Beitrag: RE: Secvest spricht nicht mehr
Kann man pauschal nicht sagen. Eigentlich hängt sich die nicht auf, das ist unüblich.
Schon auffällig bei dir. Kann sein das was mir deine Zentrale nicht in Ordnung ist.
An den Lautstärken hast du ... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
6 |
4.113 |
17-03-2017, 22:14 |
|
|
Thema: Fernbedienung: keine Rückmeldung von offenem Fenster/Tür
Beitrag: RE: Fernbedienung: keine Rückmeldung von offenem F...
Wenn die roten LEDs blinken nach versuchtem aktivieren ist die Scharfschaltung fehlgeschlagen.
Bist du dir auch wirklich sicher das die Anlage aktiviert ist ?
Setze die Fernbedienung mal auf Werksei... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
9 |
4.752 |
17-03-2017, 23:30 |
|
|
Thema: Defektes Netzteil? Reparieren?
Beitrag: RE: Defektes Netzteil? Reparieren?
Dazu kann ich jetzt nichts sagen.
Aber bist du Kunde bei ABUS oder Privatmann ?
Ich kann dir eine Reparatur oder Austausch anbieten über ABUS. |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
3 |
3.966 |
18-03-2017, 19:58 |
|
|
Thema: Leere Baterieen schon nach 2 Monaten
Beitrag: RE: Leere Baterieen schon nach 2 Monaten
Zu Punkt 1:
Nein das ist nicht normal. Sollte 1 Jahr schon halten je nach Häufigkeit der Benutzung. Vielleicht war die Batterie nicht mehr frisch.
Benutzt du den promitiy Leser am Bedienteil ? Ist d... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
8 |
6.538 |
19-03-2017, 20:13 |
|
|
Thema: Secvest App steuert nicht im mobilen Netz
Beitrag: RE: Secvest App steuert nicht im mobilen Netz
(21-03-2017 17:57)berger89 schrieb: so ich habe es endlich geschafft mit der öffentliche IP ! es lässt sich nun vom mobilen netz steuern über den Abus Server alles gut!
danke für die Hilfe
... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
14 |
10.663 |
21-03-2017, 18:55 |
|
|
Thema: Push-Mitteilungen über App
Beitrag: RE: Push-Mitteilungen über App
(21-03-2017 18:23)berger89 schrieb: habe auch ein Problem mit der Push Mitteilung der App habe im Moment 3 Iphones mit der App angesteuert und die funtionieren auch über den Abus Server und kön... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
54 |
48.636 |
21-03-2017, 18:58 |
|
|
Thema: Push-Mitteilungen über App
Beitrag: RE: Push-Mitteilungen über App
(21-03-2017 20:23)berger89 schrieb: Okay den Benutzer richte ich einfach so ein ? Oder was muss ich da beachten muss ich dem Benutzer mitteilen was er kann oder wie ? Sorry für die vielen Frage... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
54 |
48.636 |
21-03-2017, 21:31 |
|
|
Thema: Secvest App steuert nicht im mobilen Netz
Beitrag: RE: Secvest App steuert nicht im mobilen Netz
(21-03-2017 20:19)berger89 schrieb: Danke für die schnelle Antwort ! Das mit der Spannung okay verstanden!
Zum Push dort in diesem Menü habe ich schon 2 iPhones freigeschaltet ! Mein Problem ... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
14 |
10.663 |
21-03-2017, 21:38 |
|
|
Thema: Leere Baterieen schon nach 2 Monaten
Beitrag: RE: Leere Baterieen schon nach 2 Monaten
(20-03-2017 14:21)aerofox schrieb: Hallo
Benutze den Promitiy Leser, muss ihn öfters neu kalibrieren, da er manchmal nicht geht.
Das Bedienteil wird ausschließlich über Batteriebetrieb genutzt.... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
8 |
6.538 |
21-03-2017, 21:55 |
|
|
Thema: Fernbedienung: keine Rückmeldung von offenem Fenster/Tür
Beitrag: RE: Fernbedienung: keine Rückmeldung von offenem F...
(19-03-2017 22:56)alone schrieb: Hallo,
seht mal, was ich gerade in der Bedienungsanleitung der FUAA 50000 gefunden habe:
8.9 Interne Aktivierung über Fernbedienung
Auf der Fernbedienung ist ... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
9 |
4.752 |
21-03-2017, 22:04 |
|
|
Thema: Fernbedienung: keine Rückmeldung von offenem Fenster/Tür
Beitrag: RE: Fernbedienung: keine Rückmeldung von offenem F...
Dann hat sich das ja jetzt geklärt ?! |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
9 |
4.752 |
22-03-2017, 21:41 |
|
|
Thema: GSM Modul FUMO50000
Beitrag: RE: GSM Modul FUMO50000
Errichtermodus...von der Steckdose trennen...Akku(s) trennen...paar Minuten warten....das ganze Rückwärts...
Wie hast du denn die Telefonnummern eingegeben ? (Screenshot?!) |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
11 |
9.718 |
29-03-2017, 21:05 |
|
|
Thema: Firmware 2.00.06 erschienen
Beitrag: RE: Firmware 2.00.06 erschienen
(27-03-2017 17:33)funkistnichtalles schrieb: Abus führt hier die Kundschaft und auch die Errichter wieder am Nasenring durch die Manege.
Zitat: die Verfügbarkeit der entsprechenden Produkte wi... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
6 |
5.283 |
29-03-2017, 21:09 |
|
|
Thema: IPCB42500 in Secvest einbinden, Portfreigaben
Beitrag: RE: IPCB42500 in Secvest einbinden, Portfreigaben
(04-06-2016 05:10)Rasputin schrieb: Hallo,
hatte mal eine tolle Anleitung im Netz gefunden, wie man die obige Kamera in die Secvest einbindet.
Hier wurde genau beschrieben, wie man die Portfre... |
|
Wilko |
Secvest (neue Version ab 2015) |
11 |
7.012 |
29-03-2017, 21:13 |