2 Melder an einer Linie an der Integra Plus
|
18-12-2020, 17:23
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
2 Melder an einer Linie an der Integra Plus
Hallo zusammen,
nach positiver Erfahrung mit den Funkmeldern AXD-200, die ich an den Kellerfenstern in der Kombination Erschütterungsmelder und Öffnungskontakt einsetze, habe ich jetzt beschlossen, auch meine Terrassentüren zusätzlich mit Erschütterungsmeldern auszustatten. Hier sollen verkabelte VD-1 zum Einsatz kommen, kein Funk. Bislang ist jede Tür durch einen Magnetkontakt gesichert, ich habe einen 4-Draht zur Zentrale und benutze davon 2 Drähte mit einer 2EOL/NC Widerstandsschaltung. Die anderen beiden Drähte sind derzeit als Sabotagekreis verdrahtet, aber streng genommen brauche ich den nicht. Jetzt benötige ich für den VD-1 eine Spannungsversorgung, dafür möchte ich diese beiden Drähte verwenden. Ich frage mich nun, ob ich die beiden Melder VD-1 und Magnetkontakt mit den Signaldrähten einfach hintereinander schalten soll, nach dem Motto, wenn ein Melder öffnet --> Alarm. Oder ist es möglich, z.B. mit einer 3EOL/NC Schaltung die beiden Melder differenziert auszuwerten? Wie geht die Integra damit um? Wird die "Maskierung" durch den zweiten Melder dann explizit angezeigt? Oder mache ich mir einfach zu viel Gedanken Herzliche Grüße Robodoc |
|||
18-12-2020, 19:26
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: 2 Melder an einer Linie an der Integra Plus
Moin,
bei 4 Drähten ist doch alles ganz prima einzeln anzuschließen 1a + UB 1b - UB 2a 1.Linie mit 1 oder 2 R gegen 1b 2b 2.Linie mit 1 oder 2 R gegen 1b Die - Anschlüsse liegen normal ja alle auf einem Punkt - oder irre ich ich d´bei diesem Zentralentyp? Viel Erfolg und beste Grüße Andreas |
|||
23-12-2020, 08:29
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: 2 Melder an einer Linie an der Integra Plus
beide Linien in Reihe ist der richtige Weg.
Bei 3EOL erhälst du keinen Linienalarm der zweiten Linie, sondern eine Sabotage (Maskierung). Die ist auch bei unscharf gegeben. Wenn du also das Fenster irgendwann mal öffnen möchtest ist die Reihenschaltung wohl besser Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
30-12-2020, 15:53
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: 2 Melder an einer Linie an der Integra Plus
Danke Animal,
ich hab jetzt den ersten VD-1 installiert und er läuft. Hab den einfach mal mit deiner Faustmethode eingestellt und bin gespannt, wie sich diese Doppelsicherung an den Terrassentüren macht. Ich wünsche dir und auch den anderen Forumianern ein besseres neues Jahr und gute Gesundheit! Robodoc |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste