ETHM1_plus erzeugt Fehlermeldung in Bedienteilen
|
31-10-2023, 19:16
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
ETHM1_plus erzeugt Fehlermeldung in Bedienteilen
Hallo,
plötzlich habe ich in meinen Bedienteilen INT-KSG2R und INT-TSH2 folgende Fehlermeldung erhalten "Keine Verbindung mit der Zentrale". Nach langem hin und her habe ich festgestellt, dass sobald ich die +12V, COM und DTM-Leitung am ETHM1-plus anschließe der Fehler auftritt (die CKM-Leitung ist nicht angeschlossen). Schließe ich +12V, COM und CKM an passiert nichts. Ebenso ist das ETHM-plus nicht mehr über seine IP-Adresse anzupingen. Hatte schon einmal jemand so ein Problem bzw. hat einer eine Idee, wie das Problem zu lösen ist? Gruß Dirk |
|||
31-10-2023, 21:46
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: ETHM1_plus erzeugt Fehlermeldung in Bedienteilen
Hallo nochmal,
bei meiner weiteren Suche ist mir aufgefallen, dass die LED-Diode PWR/LOG nicht leuchtet obwohl die Stromversorgung anwesend ist (gemessen). Gruß Dirk |
|||
01-11-2023, 17:10
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: ETHM1_plus erzeugt Fehlermeldung in Bedienteilen
Die Verdrahtung ist doch in der Anleitung bildlich beschrieben.
Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus Privatanwender / Endkunde |
|||
01-11-2023, 17:24
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: ETHM1_plus erzeugt Fehlermeldung in Bedienteilen
Hallo Frank,
es hat ja funktioniert, an der Verdrahtung liegt es nicht. Der Fehler trat auf nachdem die Anlage in dieser Konfiguration schon mehrere Tage lief. Ich gehe davon aus, dass das ETHM defekt ist, da die Power LED dunkel bleibt, auch wenn am ETHM nur die 12V angeschlossen sind (auch mit einem externen Netzteil). Gruß Dirk |
|||
12-12-2023, 15:19
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: ETHM1_plus erzeugt Fehlermeldung in Bedienteilen
Hi,
ETHM war defekt und wurde repariert. Gruß Dirk |
|||
13-12-2023, 12:10
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: ETHM1_plus erzeugt Fehlermeldung in Bedienteilen
Top
Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus Privatanwender / Endkunde |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Integra 128 Fehlermeldung | AndreasLE | 4 | 2.156 |
27-09-2021 22:14 Letzter Beitrag: Martina H. |
|
Integra 128: Fehlermeldung beim E-Mail Versand | Robodoc | 4 | 2.781 |
19-08-2021 07:09 Letzter Beitrag: AlarmChris |
|
OPAL PRO Bewegungsmelder mit Fehlermeldung Abdecküberwachung | ottsan | 2 | 2.435 |
22-07-2020 16:35 Letzter Beitrag: ottsan |
|
(DE) Kennung bei Bedienteilen | Wachkater | 6 | 5.113 |
08-11-2018 10:05 Letzter Beitrag: dkip |
|
[gelöst] Überfallalarm löst Fehlermeldung im INT-TSI aus | Hogend | 1 | 2.931 |
10-01-2016 20:22 Letzter Beitrag: Hogend |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste