Danke für eure Meinungen. Ich denke, die Gekipptmeldung gehört ebenfalls bei der Alarmzentrale aufgelegt. Klar, wieder mehr Eingänge verbraucht aber so ist man später flexibler. Man kann zum Beispiel ein Infosymbol beim INT TSI anzeigen lassen wenn Fenster gekippt sind. Bei extern Scharf müssen alle Fenster geschlossen sein, aber bei intern Scharf dürfen die Fenster im OG noch gekippt sein (zum Beispiel). Die Gekipptmeldung am KNX ist für die Lüftungsfunktion der Rolladen wichtig. Rolladen fährt dann eins Stück hoch. Wir sind gerade bei der Planung der Anlage, haben Keller, Erdgeschoss, Obergeschloss, Dachboden, Garage und eine Gartenhütte zum vorbereiten (darum ev. gleich die 256 plus) Die Kabel der Brandmelder und Wassermelder möchten wir zur Alarmzentrale im Keller führen, dann sind sie auch bei Stromausfall noch aktiv. Brandmelder würden wir einzeln bei der Zentrale auflegen aber die weiterleitung an KNX könnte man pro Geschoss zusammenfassen, da gebe ich euch recht- natürlich für die KNX Visu wäre eine Einzelerkennung nice to have. Klar, man bräuchte dann eine Menge INT-E Module.
MFG Osti11 |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
RE: INT-KNX-2 - efes - 13-02-2022, 20:38
RE: INT-KNX-2 - peteralarm - 13-02-2022, 21:15
RE: INT-KNX-2 - efes - 13-02-2022, 22:16
RE: INT-KNX-2 - peteralarm - 13-02-2022, 22:35
RE: INT-KNX-2 - efes - 14-02-2022, 07:43
RE: INT-KNX-2 - AaronK - 14-02-2022, 08:08
RE: INT-KNX-2 - Animal - 14-02-2022, 08:47
RE: INT-KNX-2 - Osti11 - 14-02-2022 10:08
RE: INT-KNX-2 - FrankAusNRW - 28-06-2022, 09:49
|