Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung?
|
18-05-2017, 12:28
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung?
Hallo
Ist DEOL aktiviert, gilt es für die gesamte Zentrale, unabhängig ob partitioniert oder nicht. Der richtige Weg, mehrere Melder bei DEOL in einer Zone so zu verdrahten, ist: http://www.git-sicherheit.de/whitepaper/twest Damit ist gewährleistet, dass die richtigen Widerstandswerte auch anliegen, wenn mehrere Melder gleichzeitig auslösen. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? - Alarmio - 18-05-2017, 03:53
RE: Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? - falconiform78 - 18-05-2017, 10:13
RE: Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? - Alarmio - 18-05-2017, 12:03
RE: Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? - Sektionschef - 18-05-2017 12:28
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste