Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik

Normale Version: Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung?
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo zusammen,
ich liege gerade auf der Zielgeraden... hoffe ich zumindest.

Ich habe meine Bew.Melder (PIR) in DEOL verdrahtet.
Nun habe ich noch ein Blockhaus, in dem ich auch zwei Rauchmelder einbinden möchte.

Muss ich die zwei Brandmelder ebenfalls mit einem 2,2k Widerstand in Reihe abschließen, oder ist dies eine einfache Schleife ohne Serienwiderstand? In Ruhe sind die Kontakte geschlossen (NC).
Ich frage, weil ich gelesen habe das wenn man Widerstände eingebracht hat, dies bei allen Linien machen müsse. Ist das auch so wenn ich Rauchmelder schalten möchte?

Muss ich bei der Programmierung beachten?

Morgen gehts an die Einrichtung... Undecided

Zone A => Wohnhaus 3 PIRs (einer im Eingangsbereich, verzögert)
Zone B => Blockhaus 1 PIR und zwei Brandmelder

Außensirene wird erst später montiert, benötige Arbeitsbühne.
Ein Wählgerät ist schon da, aber noch nicht montiert.
Wenn mit dazu jemand eine Programmierung vorschlagen könnte???
Hallo

Ja die Rauchmelder mußt du gleich verdrahten und abschliessen wie die andreren Melder!
Die Anlage unterscheidet so nicht was an den abgängen angeschlossen ist.


Installierst du ein Partitioniertes System?
Zwei Bereiche - unabhängi von einander?

lg
falconiform78
Hallo falconiform78 danke für die Antwort !

Verhält es sich bei part.Systemen anders? Die Idee ist gut, habe aber da noch zu wenig Erfahrung.

Was die Widerstände angeht...
Den NC mit 4,7k und dann in Reihe 2,2k - war doch so, oder?
Wie verhält es sich bei einer Linie... da sind zwei Melder vorgesehen.
Aber im Prinzip löst ja einer nur aus, der andere ist ja wie gehabt durchgeschaltet... habe ich da einen Denkfehler?

So wie hier dargestellt ?
Hallo
Ist DEOL aktiviert, gilt es für die gesamte Zentrale, unabhängig ob partitioniert oder nicht.
Der richtige Weg, mehrere Melder bei DEOL in einer Zone so zu verdrahten, ist:
http://www.git-sicherheit.de/whitepaper/twest
Damit ist gewährleistet, dass die richtigen Widerstandswerte auch anliegen, wenn mehrere Melder gleichzeitig auslösen.
mfg
Sektionschef
Referenz-URLs