Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Technische Grundlagen für Terxon SX gesucht
08-08-2017, 07:43
Beitrag: #4
RE: Technische Grundlagen für Terxon SX gesucht
Hi Steve76,

prinzipiell gilt für die DEOL-Verdrahtung:
- Alle Sabotagekontakte einer Zone (z.B. Verteiler und Melder) in Reihe schalten
- Daran dann die Alarmkontakte/den Alarmkontakt in Reihe schalten. Über diese Alarmkontakte kommt ein einziger 4k7 Ohm Widerstand, also nicht über jeden Alarmkontakt einen bauen.
- Der 2k2 Ohm Widerstand wird dann an die Alarmkontakte in Reihe geschalten. Da es sich aber um Reihenschaltung handelt, kann man den Widerstand auch vor die Sabotagekontakte direkt in die Zentrale setzen, dann sparst Du Dir das gefummel im Verteiler... Auf jeden Fall aber abisolieren, dass er nicht mit anderen Kontakten in Berührung kommt.

Die Melder müssen natürlich hintereinander geschaltet werden, wenn Du sie auf eine Zone zusammenfassen willst. Ein 8-adriges Kabel ist hierfür in der Regel ausreichend (12V, Masse, Alarmkontakt, Alarmkontakt, Sabo, Sabo: Sind schon mal 6).

Nun zur Verdrahtung selbst:
- 8-adriges Kabel von der Zentrale zu den Klemmen
- Von den Klemmen aus alle Melder in Reihe schalten (wie oben beschrieben), also von (in dem Fall) Öffnungsmelder 1 zu Öffnungsmelder 2 (wenn es der 2-adrige Öffnungsmelder ist, kann man nur den Alarmkontakt anschließen, also sind nur 2 Adern nötig), usw. Wenn allerdings ein Bewegungsmelder dahinter kommt, musst Du wieder ein 8-adriges Kabel verwenden, weil der ja 6 Anschlüsse hat.
- Am Ende wieder zu den Klemmen zurück und dann an jede Zone einen 2k2 Ohm Widerstand hängen.


Viel Erfolg beim Basteln!

Viele Grüße
MyAlarmi
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Technische Grundlagen für Terxon SX gesucht - MyAlarmi - 08-08-2017 07:43

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Technische Fragen zur MX Strombelastbarkeit, BW-Melder ... Tobii 12 4.746 14-02-2021 20:35
Letzter Beitrag: Tobii
  Technische Beratung und weitere Entscheidungshilfen JUH698 3 2.244 31-12-2020 13:34
Letzter Beitrag: megagramm
  Dünnes Kabel für Terxon LX gesucht josef.klupfer 4 3.325 12-02-2016 16:04
Letzter Beitrag: Animal
  Planung + technische Details Terxon MX Tüftler-Martin 5 7.297 08-12-2013 22:29
Letzter Beitrag: Tüftler-Martin



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste