BMZ Esser IQ8CONTROL M
16-12-2023, 12:30
Beitrag: #5
RE: BMZ Esser IQ8CONTROL M
Hallo Stefen,
Ich weiß nicht was du vorher für einen Zentralentyp hattest?!
Wichtig ist, dass in einer IQ8 esserbus-Analogringkarten und esserbusPlus-Analogringkarten nicht gleichzeitig betrieben werden können. Das Netzteil muss dementsprechend eingestellt sein, d.h. bei esserbusPlus auf 40V (siehe Installationsanleitung). Die Zentrale erkennt dann selber, was für eine Analogringkarte steckt.
Bei ganz alten Anlagen kann es vorkommen, dass noch nicht Powerloop-fähige Melder bzw. Teilnehmer im Ring vorhanden sind. Das erkennt aber das tools8000.
Nach dem Zentralen- bzw. Ringkartentausch solltest du auf alle Fälle eine Melderdatenvergabe durchführen. Das geht mit den alten Analogringdaten (die man ja exportieren/importieren kann). Dabei werden eventuelle Fehler dann angezeigt.
Programmierung nochmal auslesen, prüfen und ablegen.
Der Austausch der Zentrale stellt im Sinne der Norm keine wesentliche Änderung dar. Es ist somit danach auch keine Sachverständigenabnahme gefordert.
Man sollte immer wenigstens stichprobenartig die korrekte Funktion der Gesamtanlage prüfen, da sich schnell mal Fehler einschleichen, z.B. in den Steuerfunktionen (Brandfallsteuerung, Alarmierung gehen verloren).
Wenn es bei der Ringprogrammierung keine Probleme gibt, funktionieren in der Regel alle Melder wie zuvor.
Aber Kontrolle ist immer gut!!! Der Errichter steht hier in der Verantwortung, da der Betreiber durch die Beauftragung seine Verantwortung an den Errichter übergibt, bis dieser die Anlage wieder an den Betreiber übergibt.
ESSER ist hier grundsätzlich nicht in der Haftung (außer das Produkt ist fehlerhaft).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
BMZ Esser IQ8CONTROL M - stefen214 - 15-12-2023, 06:11
RE: BMZ Esser IQ8CONTROL M - dnsoft - 16-12-2023 12:30

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
Cool Esser Compact Fehlersuche Käsebretzel 1 192 26-04-2024 09:00
Letzter Beitrag: dnsoft
  Esser Compact Käsebretzel 0 444 22-03-2024 16:24
Letzter Beitrag: Käsebretzel
  Joker (Esser) Mueke666 4 771 04-01-2024 06:16
Letzter Beitrag: Mueke666
  Esser Serie 9100 Melder Objekt907_SNF 4 759 28-11-2023 17:02
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 649 10-11-2023 20:08
Letzter Beitrag: Escape
  Esser IQ8 C startet nicht mehr / zeigt kein Zeichen von Leben WolfHosting 2 932 08-09-2023 05:48
Letzter Beitrag: WolfHosting
  Esser 8000M und Alarmierungskoppler Objekt907_SNF 6 1.520 29-07-2023 23:15
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  Esser Funkgateway , Fehler 062 J.Bepler 1 1.206 19-02-2023 12:40
Letzter Beitrag: ah88985
  IFAM FBF 2001 Esser Brandfallsteuerungen ab Objekt907_SNF 2 2.017 01-12-2022 11:32
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  ändern Meldertyp Esser Flex ES Matzen 3 1.855 06-11-2022 17:19
Letzter Beitrag: Matzen



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste