Hallo zusammen,
ich wurde heute zu einem Kunden gerufen, den wir vor ca. 6 Jahren eine Secvest 868 installiert haben. Warndreieck: PSTN Telef. Fehler Erste Frage: Wurde vor dem Fehler ein Alarm ausgelöst? Antwort: Ja Nächste Frage: Wurde der Anruf quittiert? Antwort: Nein, es gab keinen Anruf Einstellungen überprüft: Errichtermodus>Kommunikation>Telefonstörung>PSTN>Deaktiviert Einstellungen geändert: Errichtermodus>Kommunikation>Telefonstörung>PSTN>Still (diese Einstellung habe ich vorgenommen, damit der Fehler schon gemeldet wird, ohne ein alarm auszulösen) AWAG deaktiviert um den Fehler zu löschen, ohne Erfolg. Alarmzentrale geöffnet, analoges Wählgerät angeschlossen, Freizeichen. Ich konnte telefonieren. Ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, das die Abus Alarmzentralen eine gewisse Spannung an dem Telefonanschluss haben müssen. Stimmt das? Wenn nicht, wo liegt dann der Fehler? MfG der Minielektriker |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Secvest 868 PSTN Fehler - Minielektriker - 25-03-2014 17:29
RE: Secvest 868 PSTN Fehler - PTSS - 25-03-2014, 18:43
RE: Secvest 868 PSTN Fehler - Minielektriker - 25-03-2014, 19:27
RE: Secvest 868 PSTN Fehler - PTSS - 26-03-2014, 07:51
RE: Secvest 868 PSTN Fehler - Minielektriker - 26-03-2014, 11:07
RE: Secvest 868 PSTN Fehler - megagramm - 26-03-2014, 23:25
RE: Secvest 868 PSTN Fehler - Minielektriker - 27-03-2014, 16:07
RE: Secvest 868 PSTN Fehler - Noice - 28-03-2014, 13:06
RE: Secvest 868 PSTN Fehler - Minielektriker - 04-04-2014, 16:19
|