Alarmzentrale 561-MB8 spint
|
30-12-2014, 10:48
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Alarmzentrale 561-MB8 spint
Hallo Forumexperten,
bin neues Mitglied und hoffe auf Hilfe. Mein Problem mit Alarmzentrale effeff 561 MB8 Eeprom- Version E015.05.0V07.01. Vorwort: Anlage seit 2006 ohne Fehler im Betrieb. Nun durch bauliche Veränderung Zentralle um 2 Meter versetzt. Somit war es nötig alle Steckverbinder wie MG, Kompaktalarmierung und Blockschloss abzuziehen. Danach alle MG mit 12 kOhm Wiederstände bestückt und Blockschloss mit Ersatzschaltung, Sirene-Blitzbrücken PA entfernt. War alles bedingt, da Leitungen zu kurz. Wollte ja erst mal wissen ob Zentrale wie gehabt funktioniert. Wenn Ja hätte ich die Leitungen verlängert. Nun die Probleme: Mit Inbetriebnahme hat LED Eeprom angezeigt, dann Datum und Uhrzeit nun kommt Sabotage MG 7 geprüft 12k an MG7 OK. Nun Programmierschalter S3 auf OFF(Reset). LED zeigt nicht [DIP S3 Off] an Akku und Netz getrennt und wieder an, kein Erfolg. Nächster Versuch Blockschloss angeschlossen, Anlage von Spannung getrennt und aktiviert. Siehe da ich komme mit Winfem (FEMAG) in den Programmiermodus. Nun habe ich mein [prg](hatte ich ja noch nach erfolgreicher Programmierung noch auf CD) installiert und übertragen. Leiter kommt immer noch die Meldung Sabotage auf MG 7. Kann mit Software und mit Bedienung (Ebene 5/6) nicht Sabotage löschen. Meldung B1 nicht löschbar. Linie 7 auf Meldegruppe umgestellt und direkt mit 12 k abgeschlossen. Vorab sende ich mal ein paar Bilder der Einstellungen. Hoffe es hat funktioniert. Für jeglichen Hinweis bedanke ich mich und bitte beachtet ich bin kein „Schreiberling“ Wenn noch mehr Infos bitte melden. Mit freundlichen Grüßen Fred |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste