Verdrahtung Zone NC - wieviel Ohm?
|
26-03-2015, 21:49
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Verdrahtung Zone NC - wieviel Ohm?
Hallo,
mich interessieren mal bitte paar Meinungen, ab wieviel Ohm die Terxon (bei mir: MX) anfängt, zu "meckern", wenn der Widerstand in einer Linie zu groß wird (Alarm oder Sabotage) bzw. ob Werte um 20 Ohm im normalen Rahmen sind. Ich habe 7 Zonen verdrahtet und ca. 120m AZ6361 verbraten. Da kommen schon paar Ohm zusammen. Auffällig: in einer Linie mit einem Glasbruchmelder GB3010W ist der Wert etwas erhöht (besagte 20 Ohm), sonst 3...4 - 10 Ohm. Sabotage (alle 7 in Reihe) 19 Ohm. Außer dort, wo (z.B. Melder) Klemmen sind, ist alles gelötet. Alles NC, nicht DEOL. Danke und VG Berggeist |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Verdrahtung Zone NC - wieviel Ohm? - Berggeist - 26-03-2015 21:49
RE: Verdrahtung Zone NC - wieviel Ohm? - Manfredo - 27-03-2015, 21:33
RE: Verdrahtung Zone NC - wieviel Ohm? - Berggeist - 27-03-2015, 22:23
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste