Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus
10-10-2016, 14:46
Beitrag: #2
RE: Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus
Du kannst mit dem Reaktionstyp 89 die Ausgangszeit beenden, also jede beliebige Abhängigkeit (Timer, Tastendruck, Zustandsabfrage...) mit der sofortigen oder verzögerten Beendigung der Ausgangszeit einstellen.

Die Eingangszeit ist etwas anderes, nämlich nicht abhängig vom Bereich, sondern jede Meldelinie separat. Hier kannst du wählen ob mit oder ohne Eingangszeit, und wie er sich verhält wenn eine Eingangslinie ausgelöst wurde.

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus - Animal - 10-10-2016 14:46

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Ausgangszeit größer anzeigen sanni_oefi 0 434 11-11-2023 19:04
Letzter Beitrag: sanni_oefi
  Temperatur vom KNX-Bus auslesen Balyhoo 0 999 06-11-2022 14:31
Letzter Beitrag: Balyhoo
  Alarm vom Signalgeber SP 4002 nach Strom Aus selbermacher12 5 4.577 27-10-2021 20:27
Letzter Beitrag: selbermacher12
Cool SW-Aktualisierung der INTEGRA 32, v1.07 vom 17.11.2009 georg1010 3 3.735 11-05-2021 10:05
Letzter Beitrag: Hogend
  Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich selbermacher12 5 2.826 01-10-2020 10:11
Letzter Beitrag: selbermacher12
  Eingangs/AUsgangszeit immer prüfen? Matzlowski 4 3.593 04-03-2020 14:10
Letzter Beitrag: Matzlowski
  INT-TSI im Slave-Modus Des0re 2 2.583 04-12-2019 12:27
Letzter Beitrag: Des0re
  Perfecta - Extern Modus - Bewegungsmelder opa_60 0 1.620 25-11-2018 18:29
Letzter Beitrag: opa_60
  Bedienteil TSI: wie im Modus "Basic" ohne Login z.B. scharfschalten dkip 0 1.990 12-11-2018 22:39
Letzter Beitrag: dkip
  [Gelöst] Melder (AVD-100) mit Ausgangszeit löst am Ende der Ausgangszeit Alarm aus n.boeckmann 4 2.769 23-09-2018 11:13
Letzter Beitrag: n.boeckmann



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste