Secvest 2Way - Anzahl der Alarmzonen/Alarmgeber
10-06-2012, 01:29
Beitrag: #1
Secvest 2Way - Anzahl der Alarmzonen/Alarmgeber
Hallo Forum,

ich habe ein Verständnisproblem zu den maximal 48 frei programmierbaren Funkalarmzonen an der Secvest 2Way.

Aktuell plane ich wie folgt anzuschließen:
8 Funk-Bewegungsmelder (FU8350)
30 Funk-Öffnungsmelder (FU8320)
30 Glasbruchmelder (FU7300) (jeweils einer angeschlossen an den zweiten Eingang eines Funk-Öffnungsmelders)

Ist das möglich? Ich spiele hier auf die max. 48 Funkalarmzonen an?!
Ich hätte ja 38 Funkalarmzonen und dazu 30 Glasbruchmelder, was ja 68 Alarmzonen wären.
Oder wie verhält sich das mit den Glasbruchmeldern? Zählen diese nicht zu den Funkalarmzonen?

Im Konfigurationsbeispiel (Seite 11) der Installationsanleitung zur Secvest 2Way sind auch deutlich mehr als 48 Alarmzonen aufgeführt:
9 Funk-Bewegungsmelder, 4 Funk-Wassermelder, 10 Funk-Rauchmelder, 25 Funk-Öffungsmelder und sogar 30 Glasbruchmelder!
Ok, sich sehe auch dass es genau 48 Funk-Alarmgeber sind; Aber auch hier wundert es mich wie man die 30 Glasbruchmelder hinzuzählt?! Es wären aj sonst hier sogar 78 Alarmzonen.

Kann hierzu bitte jemand der Wissenden kurz Stellung beziehen und für Aufklärung sorgen.

Danke vorab und viele Gruesse

Euer McSec
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
10-06-2012, 10:58
Beitrag: #2
RE: Secvest 2Way - Anzahl der Alarmzonen/Alarmgeber
Die Secvest 2WAY besitzt zwei Drahteingänge.

Einer wird für die Draht-Öffnungsmelder genutzt, der andere ist die Glasbruchmeldelinie.

Alternativ kann man die Glasbruchmelder aber auch an den Funk-Öffnungsmelder anbinden. Allerdings in diesem Beispiel nicht an die zweite Zone (Zonenanzahl reicht nicht) sondern in Reihe zum Öffnungskontakt. Dann belegen Öffnungs- und Glasbruchmelder nur eine Funkzone. Ist keine ideale Konfiguration - aber eben möglich.

Vorzuziehen ist immer, Glasbruchmelder in eine eigene Meldelinie (siehe oben) einzubinden.

[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size]
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
10-06-2012, 11:06
Beitrag: #3
RE: Secvest 2Way - Anzahl der Alarmzonen/Alarmgeber
Herzlichen Dank für die Antwort.

Erscheint mir klar und plausibel.
Nur kann ich die ca. 30 Glasbruchmeldern nicht in eine drahtgebundene Reihe bringen, da dies der Installationsaufwand über 4 Teilbereiche (4 Etagen) nicht zulässt.
Aber ok, die Idee mit dem Funköffnungsmelder jeweils einen Glasbruchmelder in Reihe zu nehmen klingt sinnvoll.

Frage: Wie wäre denn dann der passive Glasbruchmelder anzuschließen?
Einfach in Reihe zum Reed-Kontakt, also zwischen Klemme 1 und 2 beim FU8320? Oder müssen da noch die Widerstände rein?

Danke vorab und viele Gruesse
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
10-06-2012, 11:11
Beitrag: #4
RE: Secvest 2Way - Anzahl der Alarmzonen/Alarmgeber
Ja, in Reihe zum Reedkontakt, also dort, wo die Brücke sitzt (K1 und 2). Brücke raus und Zusatzmelder anschliessen.

Ist, wie gesagt, nicht ideal, aber funktioniert.

[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size]
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  An der Secvest 2way werden keine Melder mehr erkannt Haussicher 6 6.737 28-09-2018 09:04
Letzter Beitrag: Oakel
  alte Secvest und Alarmgeber FUSG50020 schnuff 2 3.178 07-03-2016 08:16
Letzter Beitrag: schnuff
  App zur Fernsteuerung der 2way ? Beach 4 5.217 02-05-2015 20:31
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 8.060 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Keine Rückmeldung von der Secvest 2WAY Heimfreak 8 6.811 21-02-2015 00:42
Letzter Beitrag: megagramm
  Anzahl Melder und Bereiche bergro 5 5.301 10-02-2015 19:58
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  Secvest 2way Tausch der internen Sirene nd84gp 14 9.190 03-10-2014 21:35
Letzter Beitrag: megagramm
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 10.468 22-06-2014 18:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Fernsteuerung der Secvest 2WAY trotz IP-Telefonie? Langfingfang 7 7.240 11-06-2014 11:18
Letzter Beitrag: Langfingfang
  Secvest 2WAY mit Telefonnetz verbinden im Tarif der Telekom Call & Surf Comfort IP schokkko 2 3.457 26-01-2014 13:31
Letzter Beitrag: schokkko



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste