Programmierung - logische (Zeit-)Bausteine und (hoffentlich) übliche Programmierfälle
20-12-2016, 14:26
Beitrag: #4
RE: Programmierung
1+2) ja, getrennt ist getrennt. Arbeite für dich in EINER Partition aber mehreren Bereichen, entziehe den Benutzern aber die Rechte für den virtuellen Hilfsbereich X.

3) korrekt

4) sucht du vielleicht den "bistabilen Kontakt"? den kannst du manuell steuern, oder auch durch Linienauslösung, Timer... oder sonstwie triggern.

6) Garagentor würde ich mit einer Taste wie beschrieben lösen, zumindest ist das die übliche Ansteuerung. Wenn das Tor oder Jalousie dezidierte Auf-/Zu Kontakte hat, kannst du es auch trennen. Scharfschaltung würde ich IMMER auf getrennte Funktionen legen um Falschbedienung zu vermeiden. Du weisst nie ob jemand den Scharfschaltstatus bei Deiner Abwesenheit geändert hat.

8) der Reset muss am Bedienteil gestartet werden. Ein Triggern über Linien funktioniert nicht. Dieser Typ wird normalerweise für Glasbruchmelder mit Resetfunktion oder Ähnlichem genutzt. Je nachdem wofür du die Funktion einsetzen willst gibt es sicher passendere Lösungen.

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Programmierung - Animal - 20-12-2016, 13:11
RE: Programmierung - Animal - 20-12-2016 14:26
RE: Programmierung - bauherr2016 - 20-12-2016, 14:45
RE: Programmierung - Animal - 20-12-2016, 15:01
RE: Programmierung - bauherr2016 - 20-12-2016, 15:09
RE: Programmierung - bauherr2016 - 20-12-2016, 15:01
RE: Programmierung - Animal - 20-12-2016, 15:05
RE: Programmierung - Animal - 20-12-2016, 15:44
RE: Programmierung - bauherr2016 - 21-12-2016, 00:03
RE: Programmierung - bauherr2016 - 20-12-2016, 16:57
RE: Programmierung - bauherr2016 - 21-12-2016, 11:16
RE: Programmierung - bauherr2016 - 21-12-2016, 13:20
RE: Programmierung - bauherr2016 - 21-12-2016, 14:23

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Temperatur für Programmierung? GastAndy 4 1.117 22-03-2023 12:03
Letzter Beitrag: AaronK
  Programmierung über Fernzugriff GSM-4 und Integra Kapparoma 1 1.317 08-02-2022 15:58
Letzter Beitrag: AaronK
  Interga Ausgänge und Programmierung _Wolfgang_ 3 2.890 30-04-2018 09:02
Letzter Beitrag: _Wolfgang_
  Programmierung des AMD-100 xjrdami 2 2.054 24-12-2017 10:11
Letzter Beitrag: xjrdami
Rolleyes Frage zu Programmierung (Benutzer ZWANG) und Steuerung eine Ausganges selbermacher12 10 3.761 04-10-2017 15:31
Letzter Beitrag: selbermacher12
  Brandmelder schlaue Programmierung und LED Reset Blade01 6 3.957 18-05-2017 19:47
Letzter Beitrag: Blade01
  Wenn-dann-sonst-Programmierung rbkd 2 2.760 12-02-2017 22:14
Letzter Beitrag: rbkd
  INT TSI Kamerabild nach kurzer Zeit schwarz Benz 3 3.404 10-11-2016 01:39
Letzter Beitrag: integraspezi
  Individuelle Programmierung INT-TSI josa 12 6.527 03-11-2016 10:38
Letzter Beitrag: Animal



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste