Planung einer Oasis 80 für eine Lagerhalle
30-06-2012, 20:50
Beitrag: #1
Toungue Planung einer Oasis 80 für eine Lagerhalle
hallo zusammen,

ich habe eine lagerhalle die ich durch eine alarmanlage sichern möchte.
dabei bin ich nun auf die oasis 80 gestoßen.

diese möchte ich mit gsm-modul im hybridmodus einsetzen.

nun konnte ich ein paar sachen noch nicht so ganz rauslesen:

1.
kann man problemlos an klemme U+ einen gewissen strom abgreifen zum betrieb von lichtschranken (45mA pro schranke, max. 3 schranken geplant) oder muss ich eine leitung vom akku aus der zentrale heraus legen?
mein plan ist es lichtschranken von abus ls1020 zu verwenden, da mir die von jablotron zu teuer sind.

2.
mittels gsm-modul ja-80y kann man hinterlegte nummern auch anrufen und nicht nur status-sms an die senden, richtig?

3.
kann ich die ausgänge pgx und pgy so programmieren, dass diese im scharfen zustand masse durchschalten? ich würde ganz gern eine diode versteckt anbringen um optisch den zustand erkennen zu können (falls man den quittierungston der sirene wegen umgebenden lärms nicht richtig hören kann)

4.
muss ich zwingend geschirmte leitungen für die verdrahteten kontakte verwenden? so recht kann ich mir nicht vorstellen, dass dies notwendig ist.

5.
in der halle fliegen im sommer öfters schwalben. schließt dies den einsatz von bewegungsmeldern kategorisch aus oder gibt es welche die auf tiere dieser größe nicht ansprechen?
alternativ zu den lichtschranken für ich auch bewegungsmelder einsetzen wollen. diese sollen einen sehr großen fensterbereich abdecken.

schöne grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
01-07-2012, 12:03
Beitrag: #2
RE: Planung einer Oasis 80 für eine Lagerhalle
Hallo Chris,



Zitat:1.
kann man problemlos an klemme U+ einen gewissen strom abgreifen zum betrieb von lichtschranken (45mA pro schranke, max. 3 schranken geplant) oder muss ich eine leitung vom akku aus der zentrale heraus legen?
mein plan ist es lichtschranken von abus ls1020 zu verwenden, da mir die von jablotron zu teuer sind.

Ja, 400 mA kannst du da dauerhaft entnehmen. Im Alarmfall, bis 15 Minuten, auch 1 A.

Zitat:2.
mittels gsm-modul ja-80y kann man hinterlegte nummern auch anrufen und nicht nur status-sms an die senden, richtig?

JA-80Y gibt es nicht mehr. Mit dem Nachfolger JA-82Y geht das ohne Probleme.

Zitat:3.
kann ich die ausgänge pgx und pgy so programmieren, dass diese im scharfen zustand masse durchschalten? ich würde ganz gern eine diode versteckt anbringen um optisch den zustand erkennen zu können (falls man den quittierungston der sirene wegen umgebenden lärms nicht richtig hören kann)

Ja, das geht.

Zitat:4.
muss ich zwingend geschirmte leitungen für die verdrahteten kontakte verwenden? so recht kann ich mir nicht vorstellen, dass dies notwendig ist.

Ja, das solltest du. Das erhöht die Sicherheit gegen Störungen. Ist aber für die eigentliche Alarmfunktion nicht notwendig.

Zitat:5.
in der halle fliegen im sommer öfters schwalben. schließt dies den einsatz von bewegungsmeldern kategorisch aus oder gibt es welche die auf tiere dieser größe nicht ansprechen?
alternativ zu den lichtschranken für ich auch bewegungsmelder einsetzen wollen. diese sollen einen sehr großen fensterbereich abdecken.

Dann solltest du auf BWM verzichten. Tiere und Bewegungsmelder sind "inkompatibel" Big Grin


So ich hoffe die kurzen Antworten helfen dir weiter

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Planung Oasis steffen42 2 2.663 13-11-2016 10:25
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Planung Oasis/Indexa für Bungalow Cord 6 4.799 21-06-2016 19:24
Letzter Beitrag: heimtek
Shy Erweiterung einer bestehenden Oasis um eine Freilandüberwachung AgentJH 2 2.765 21-06-2016 09:49
Letzter Beitrag: Daniel J
  Oasis Planung für EFH Piet 12 8.211 23-03-2016 23:49
Letzter Beitrag: smith007
  Bohrschablone für eine Sirene OS365A Wele 1 2.057 07-02-2016 20:38
Letzter Beitrag: timbaum
  Frage Installationsreihenfolge einer Oasis 80 jablofanaut 21 11.884 24-09-2015 11:23
Letzter Beitrag: timbaum
  Fragen zur Installation einer Oasis 80 marlur 8 6.410 17-09-2015 14:39
Letzter Beitrag: marlur
  Planung/Umsetzung Oasis 80 für EFH Anke und Christoph 1 2.627 27-03-2015 12:09
Letzter Beitrag: timbaum
  Planung für EFH stickybit 6 5.967 16-01-2015 10:57
Letzter Beitrag: stickybit
  Tipps für die Planung meiner Alarmanlage - aus aktuellem Anlass :-( hakl 7 6.009 12-05-2014 17:49
Letzter Beitrag: Funkalarmprofi



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste