Installation Terxon SX
|
30-12-2016, 10:11
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Installation Terxon SX
(29-12-2016 17:55)EB64 schrieb: Auf OP2 ist die Masse der Blitzleutchte angeschlossenHier liegt der Fehler: Wenn Op1 als Blitz folgend und Op2 als Sirene definiert sind, dann musst du auch die Masse vom Blitz an Op1 und die der Sirene an Op2 anschliessen. Jeder der Transistorausgänge Op1-Op3 schaltet nach Masse(0V) durch, dh. Blitz und Sirene müssen fix mit +12V verbunden werden und die Masseleitung der Sirene an den Op2, Blitz an Op1 angeschlossen werden. Wobei, du brauchst nun gar nicht die Verdrahtung ändern, sondern programmier einfach den Op3(083) auf Sirene(00) um und den Op2(082) als Blitz folgend. Wenn Abus zu dieser Verdrahtung die von dir genannte Programmierung angegeben ist, dann ist das falsch. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Installation Terxon SX - EB64 - 28-12-2016, 18:00
RE: Installation Terxon SX - evertech - 28-12-2016, 19:10
RE: Installation Terxon SX - EB64 - 28-12-2016, 23:27
RE: Installation Terxon SX - Sektionschef - 29-12-2016, 10:34
RE: Installation Terxon SX - EB64 - 29-12-2016, 17:55
RE: Installation Terxon SX - Sektionschef - 30-12-2016 10:11
RE: Installation Terxon SX - EB64 - 31-12-2016, 16:35
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste