Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren?
|
29-01-2018, 08:24
Beitrag: #65
|
|||
|
|||
RE: Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren?
Bezüglich der Adressierung deiner Module: Es ist korrekt, ETHM-1 und ACU-120 sind getrennte Busse und können mit Adresse 0 eingestellt/identifiziert werden. Für deine Anlage schlage ich dir jedoch etwas anderes vor. Nimm das INT-VG auf Adresse 0 des Erweiterungsbusses, danach erst den ACU. Das empfehle ich dir deshalb, da du mehr als einen 8er-Block des ACU belegen wirst in deiner Konstellation und dir das INT-VG adressmäßig nicht mehr in die Quere kommt (ein ACU-120 kann 6 achterblöcke an Linien/Ausgängen belegen). Steht auch irgendwo in der Anleitung von wegen Adressbelegung der Melder im ACU.
Bezüglich der Linienanzeige in der Strukturansicht: Mache dort mal einen rechtsklick auf den Bereich und schau ob du das Dropdownmenü "linie hinzufügen" findest. Die Dip-Schalter umschalten und bitte zuerst den Bedienteilbus und dann nochmal die Erweiterungsbusse über das PHYSIKALISCHE Bedienteil ausführen, nicht über die Software. Auf Versuche mit den Meldern würde ich übrigens solange verzichten, bis das mit der ACU korrekt läuft, ist sonst vergebene Mühe Wer Anderen eine Grube gräbt ist erst einmal selbst im Loch. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste