400H 1.OG Magnete sollen als Gruppe gesperrt werden für Internscharf
14-10-2017, 13:07
Beitrag: #1
400H 1.OG Magnete sollen als Gruppe gesperrt werden für Internscharf
Der Kunde hat folgendes:
Im 1.OG sind die Magnete im Fenster oben montiert.
Nun möchte der Kunde im Sommer alle Fenster öffnen.
Kann man eine Gruppe machen ,wo man dann sagt MG.... gesperrt?
Oder muss man alle einzeln sperren?
Es geht um die Interne Schärfung.(unten soll scharf sein )
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
14-10-2017, 18:45
Beitrag: #2
RE: 400H 1.OG Magnete sollen als Gruppe gesperrt werden für Internscharf
wir haben immer zwei Magnetkontakte in die Fenster einbauen lassen (Fensterbauer) einen oben einen unten, diese wurden dann je nach Griffstellung angesteuert: bei Kipp ist unten zu bei Verschlossen oben zu und unten offen, wenn Fenster ganz auf sind beide offen auch wenn Fenster Angelehnt ist. Für Externscharf haben wir nur den oben auswerten lassen, bei Intern haben wir beide mit oder Verknüpfung auswerten lassen also konnte der Kunde mit gekippten oder geschlossenen Fenster Schlafen (durfte nur nicht vergessen vor dem schließen oder kippen erst unscharf zuschalten hatt aber gut geklappt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
14-10-2017, 19:05
Beitrag: #3
RE: 400H 1.OG Magnete sollen als Gruppe gesperrt werden für Internscharf
Bringt mir alles nichts.
Der Kontakt ist oben und unten nichts.
LG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
14-10-2017, 21:24
Beitrag: #4
RE: 400H 1.OG Magnete sollen als Gruppe gesperrt werden für Internscharf
Meine Idee wäre es über die Taste BT 400 ,die Freiprogrammierbare Taste zu nutzen.
Wird die gedrückt ,soll alle MP für den 1.OG Bereich gesppert werden für intern.
Ich habe eine Verknüpfung angelegt ,mit UND.
Nun habe ich dort Meldebereich gesperrt= MK Kind OG.
MK Schlaf OG.
Usw.
Kann man das so machen ?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-10-2017, 21:01
Beitrag: #5
RE: 400H 1.OG Magnete sollen als Gruppe gesperrt werden für Internscharf
Dann leg doch einfach alle Meldepunkte in einen Meldebereich. Dann kannst du einfach eine Taste definieren und gut. Einzelident ist weiterhin vorhanden, ist ja eine Telenot und keine alte Honeywell.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 710 05-10-2023 20:16
Letzter Beitrag: 5624
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.998 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 5.974 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.493 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.726 03-03-2023 22:48
Letzter Beitrag: sysalarm
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.067 18-02-2023 11:28
Letzter Beitrag: AaronK
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.876 10-11-2022 11:56
Letzter Beitrag: Ollik
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 985 27-10-2022 10:35
Letzter Beitrag: peteralarm
  compasX Software kann nicht mehr installiert werden basti76nie 11 8.084 23-10-2022 18:19
Letzter Beitrag: walimex
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.708 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste