Reset AES notw.
|
04-12-2017, 13:48
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Reset AES notw.
Hallo an das Forum
Ich habe das Problem, dass "Reset AES notw" am Bedienteil erscheint und nicht mehr wegzubekommen ist (für mich). Auch kann ich als Errichter weder über Olink noch Tatstatur mich einloggen. Löschen geht auch nicht. Wie hab ich das geschafft ? Zum Testen der beiden Telefonnummern AES1 und AES2 hab ich bei AES1 nach erfolgreichem Test die Nummer auf "nicht gültig" gestellt um über AES2 eine Verbindung aufzubauen. Hat auch mit AES2 funktioniert, aber als weiteres Ergebnis dieser "Salat". Jetzt hab ich im Forum gelesen, dass die Empfangsstelle mit Quittierung das zurückstellen kann, meine kanns nicht, da mit CID (GSM) keine Rückmeldung kommt. Weiters lese ich, ein Reset der Hauptplatine würde auch funktionieren, Da weiss ich allerdings nicht wie das vor sich gehen soll und zum weiteren, verlier ich dann alle Einstellungen (Codes, Komponenten, TelNr. usw)? Aber vielleicht gibt's noch eine Lösung ? Kann mir wer helfen? Vielen Dank Caro |
|||
04-12-2017, 14:58
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Reset AES notw.
Hallo,
passiert meist, wenn unten bei AES Code etwas eingegeben wurde. Du kannst nur noch testen ob die Anlage auf die Eingabe der AES ID Nr reagiert. Sonst hilft würde ich auch einen Reset machen, um alle AES Infos zu löschen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
04-12-2017, 15:37
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Reset AES notw.
Vorweg danke Tim,
mit ID hats nicht funktioniert. Jetzt zum Reset : - ist der Reset auf der JA-80Y zu machen ? Wenn ja, werden dann hoffentlich auch nur die Daten vom GSM gelöscht (?) - Hab die Anlage noch nicht offen, aber sind die Pin dort zu sehen / lesen ? Thx Hab jetzt noch ein Bild von der Platine dazugegeben, pin 1 bis 6 temporär angezeichnet. Andere finde ich nicht drauf. Und welche sind nun zu verbinden ? Im laufenden Betrieb ? Thx |
|||
04-12-2017, 20:37
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Reset AES notw.
Hi caro,
lies mal hier da wird es erklärt (u.a. von Tim selber). http://www.alarmforum.de/Thread-Hilfe-Dr...T-AES-notw Mit Reset ist gemeint, dass du hier die komplette Zentrale einmal zurücksetzten musst. Die Wartet noch darauf das die AES den Alarm zurückstellt bzw. zurückstellen muss, wie ich das dem o.g. Thread entnommen habe. Du hast hier sicher "Alarmrückstellung durch AES" aktiv richtig? Mach das besser mal raus. Die blockiert nach dem Standard DD234:2004 die ganze Anlage wenn sie aktiv ist. Steht unter Punkt 7.31 im Installationshandbuch. In dem Fall hast du dich selber ausgeschlossen. Hier hilft nur ein Werksreset und da gehen alle Daten verloren. Ich hoffe mal das du noch eine aktuelle Konfiguration hast, die du dann wieder einspielen kannst. Hier das Installationshandbuch: http://www.indexa.de/w2/download/anleitu...et_anl.pdf Der Reset ist unter Punkt 10 Beschrieben. Es könnte u.U laut werden wenn du den Deckel öffnest, da dann Sabotage ausgelöst wird. - Alles komplett stromlos machen inkl. Akku. abklemmen. - Den Jumper auf die Reset-Pins setzten (ist als Reset gekennzeichnet und auf der Basis-Palatine. Siehe Handbuch). - Zuerst Akku anschließen - Dann Strom anschließen - Warten bis grüne LED blinkt dann Jumper ziehen Nun ist die Anlage wieder im Werkszustand. Jetzt die alte Konfig wieder hochladen und den Punkt "Alarmrückstellung durch AES" rausnehmen und speichern. Das sollte es gewesen sein. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
04-12-2017, 21:14
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Reset AES notw.
Hallo Smith007
Super erklärt. Ich werd mich morgen damit beschäftigen. Ja, genau diesen Haken habe ich gesetzt und mir dabei ins Knie geschossen Ja, Sicherung hab ich, aktuell. Besten Dank für deine Hilfe. Wie immer ein Erlebnis |
|||
05-12-2017, 18:46
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Reset AES notw.
Hallo,
Status : Anlage ist wieder scharf. Genau nach vorgegebener Anleitung vorgegangen und funktioniert. Größte Schwierigkeit war, eine entsprechende PIN-Brücke aufzutreiben. Ist fast nirgend wo mehr zu bekommen und beim Board war keine dabei. Jedenfalls alles gut. Herzlichen Dank an Tim und Christian. LG Caro |
|||
05-12-2017, 20:20
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Reset AES notw.
Nun bei dem Jumper handelt es sich um einen üblichen PC-Jumper mit Rastermass 2.54mm.
Früher hatte ich die zu Hauf hier heute muss ich allerdings auch schon suchen. ;-) Ja super das alles noch ein gutes Ende gefunden hat. Ich muss allerdings dazu sagen das ich hier auch wieder was gelernt habe. Ich kannte wohl das Flag mit der AES und der Alarmrückstellung aber habe deren Bedeutung auch nicht weiter im Detail betrachtet. Erst als ich hier dein Problem gelesen hatte, habe ich da mal genauer nachgeforscht und gelesen was das für Auswirkungen haben kann. Das ganze wirkt sich aber nur dann aus, wenn man eine 80Y mit Version >= XA61008 oder eine 82Y dran hat. Ob die 80X dazugehört weis ich nicht, zumindest ist davon nicht die Rede. Werde aber nicht testen ;-)) Dies wird auch nur in einigen Ländern gefordert, wo DE aber wohl nicht dazu gehört. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
05-12-2017, 20:26
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Reset AES notw.
Hallo,
(05-12-2017 20:20)smith007 schrieb: Dies wird auch nur in einigen Ländern gefordert, wo DE aber wohl nicht dazu gehört. Soweit ich das weiß ist das bei den Linksdenkern in UK "beliebt". Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
"Daten nicht an AES 1 gesendet" | Frowler | 14 | 7.794 |
28-07-2016 21:44 Letzter Beitrag: neufre |
|
Statusmeldung an AES | Passat | 3 | 3.294 |
30-04-2016 20:47 Letzter Beitrag: smith007 |
|
Fehler "Kein gültiges Passwort" und kein Reset möglich | Selbermacher | 14 | 7.904 |
29-07-2015 20:19 Letzter Beitrag: timbaum |
|
Hilfe!!! Drahtgeb.Bedienteil 8001E Fehlermeldung "RESET AES notw." | wesa | 3 | 3.729 |
18-08-2014 10:55 Letzter Beitrag: wesa |
|
Einstellungen für die Aufschaltung an eine AES | hans1000 | 1 | 2.318 |
20-05-2014 16:21 Letzter Beitrag: hans1000 |
|
Was ist mit PCO und AES | TomF1979 | 1 | 3.388 |
30-01-2013 22:40 Letzter Beitrag: timbaum |
|
System 6000 Reset | MABKassel | 1 | 3.111 |
13-11-2012 18:10 Letzter Beitrag: turbotobixxl |
|
Meldung: reset. AES notwendig | belinda | 1 | 4.056 |
29-03-2012 18:12 Letzter Beitrag: Toxx |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste