Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen?
16-12-2017, 22:50
Beitrag: #1
question Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen?
Hallo,

habe folgende Frage:

Bedienteile und Drahterweiterungen werden an den gleichen Bus (4 Adern) angeschlossen, richtig?

In den jeweiligen Anleitungen steht, dass 4 Stück Bedienteile und 4 Stück Drahterweiterungen angeschlossen werden können.
Kann ich nun insgesamt 4 "Geräte" oder 8 "Geräte" anschließen?

Grüße,
Kermit
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
17-12-2017, 12:50
Beitrag: #2
RE: Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen?
> ... an den gleichen Bus (4 Adern) angeschlossen, richtig?

Richtig und tach' Kermit.

> ... oder 8 "Geräte" anschließen?

Knapp daneben. 4 Bedienteile plus 3 Drahtzonenerweiterung = 32 Zonen mit den 8 in der MX maximal.
Gruß
Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
18-12-2017, 13:56
Beitrag: #3
RE: Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen?
4 Bedienteile und 3 Erweiterungen mit je 8 Zonen/Kanälen
Eine Erweiterung hat entweder 8 drahtgebundene Zonen, oder 8 Funk-Zonen.
In Summe max. 32 Zonen (4 x 8 Zonen).

Schöne Grüße,
Frank
---------------------------------------------------------------------------------------
Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus
Privatanwender / Endkunde
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
21-05-2018, 19:07
Beitrag: #4
RE: Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen?
Hallo,

ich hatte bisher eine Drahterweiterung verbaut.
Nun möchte ich sie nicht mehr nutzen.

Wenn ich sie demontiere erhalte ich die Meldung "Erweit. 01 fehlt"

Wie bekomme ich die Meldung weg??
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
21-05-2018, 19:41
Beitrag: #5
RE: Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen?
in dem Du die programmierten Zonen >8 als nicht verwendet definierst.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
21-05-2018, 21:17
Beitrag: #6
RE: Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen?
(21-05-2018 19:07)kermit330ci schrieb:  Wenn ich sie demontiere erhalte ich die Meldung "Erweit. 01 fehlt"

Wie bekomme ich die Meldung weg??

Akku weg
Netz weg
1Minute warten
Akku an
Netz an

Aber genau so. Darum zuerst den Akku anstecken und dann erst die Netzversorgung.

11.Gebot:
Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren.
—-
Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-05-2018, 17:14
Beitrag: #7
RE: Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen?
Noch den Kickstarter kurzschließen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Anzahl GBM FU7301W pro Linie DanielS 11 4.021 04-03-2021 10:45
Letzter Beitrag: AaronK
smile Terxon LX - Bedienteile an Netzwerk 1, Drahterweiterungen an Netzwerk 2? Terxonsebas 0 1.425 25-12-2017 13:00
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 3.996 18-05-2017 12:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 2.004 17-05-2017 23:04
Letzter Beitrag: Alarmio
  Gehtest bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung zusammenschalten ? Alarmio 1 2.803 05-05-2017 20:05
Letzter Beitrag: Alarmio
Rolleyes Abus Terxon MX 4100 mit 2 Bedienteilen Popey81 18 11.787 05-12-2015 14:30
Letzter Beitrag: Popey81
  Problem bei der Auslieferung unterschiedlicher Bedienteile bei Terxon MX dayrider 9 7.268 15-02-2015 23:54
Letzter Beitrag: megagramm
  Problem bei Terxon SX nach Akkutausch bei Sirene wilgin 2 6.865 14-03-2013 20:27
Letzter Beitrag: wilgin
Rolleyes Anzahl der Melder an Texon MX karl-heinz#610 6 7.730 30-12-2011 11:48
Letzter Beitrag: karl-heinz#610



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste